mylasa4820
Üye
- Katılım
- 1 Mar 2011
- Mesajlar
- 64
- Puanları
- 1
- Yaş
- 38
merhaba arkadaşlar benim 100 kva lık direk tipi trafo tesisim var ve trofa direginin dibinde ana panom var.bu ana panodan sağa 250m boyunca 3*50+70 lik alpek gidiyor ve besledigi yük 30kw ve sola 150m da 3*50+70 lik alpek gidiyor ve besledigi yük ise 45kw olup bu yükleri su çıkarmak için kullandıgımız elektrik motorları olusturmaktadır.ben bu sistemi ana panodan 110 kva lık jenaratör ile beslesem herhangi bir sorunla karşılaşır mıyım(gerilim düşümü gibi)?