12 voltu 100 volta yüksektmek

Ens9888

Üye
Katılım
17 May 2017
Mesajlar
74
Puanları
1
Yaş
25
Merhaba arkadaşlar elimde çok güzel bir ups güç kaynağı var aküleri ölü olduğu için başka bir yöntemle bunu çalıştırmak istiyorum.
Ups içinde toplam 8 adet seri bağlı akü vardı bunların bize verdiği voltaj 12 üzerinden hesaplarsak 96 volt yapar aküler tam şarjken 13.5 varsayarsak 108 volt yapar benim sizlerden istediğim bu ups yi 1 akü veya 2 akü ile yani 12 veya 24 volt ile çalıştırabileceğim bir devre ,cihaz 2500 watt sürekli olarak tam sinüs gerilim verebiliyor bunu yapmanın yolları nelerdir. Konu hakkında bilgisi ve merakı olan arkadaşlardan yardım rica ediyorum şimdiden teşekkürler.
 
13,5 volta takılmayın. O aküler 12 volt olarak hesaplanır. Seri halde 8 akü 96 volt mimarisindeyse yapacak bir şey yok bence de. Ucuz yollu kullanmak için 8 adet 12V 7Ah akü işinizi görebilir.
 
Merhaba arkadaşlar elimde çok güzel bir ups güç kaynağı var aküleri ölü olduğu için başka bir yöntemle bunu çalıştırmak istiyorum.
Ups içinde toplam 8 adet seri bağlı akü vardı bunların bize verdiği voltaj 12 üzerinden hesaplarsak 96 volt yapar aküler tam şarjken 13.5 varsayarsak 108 volt yapar benim sizlerden istediğim bu ups yi 1 akü veya 2 akü ile yani 12 veya 24 volt ile çalıştırabileceğim bir devre ,cihaz 2500 watt sürekli olarak tam sinüs gerilim verebiliyor bunu yapmanın yolları nelerdir. Konu hakkında bilgisi ve merakı olan arkadaşlardan yardım rica ediyorum şimdiden teşekkürler.

Soyle bir hesap yapalim. @Ens9888

Gucumuz 2500 watt gerilimimiz 100 volt. Akim ise 2500 ÷ 100= 25 amper.

Bu gucu 12 voltta almak istersek,

Gucumuz 2500 watt gerilimimiz 12 volt.
Akim ise 2500 ÷12= 208 amper.

Bu kadar akimi kontrol etmek 12 voltta kopay degil. Yapilamazmi yapilabilir ama hani o astar ve yuz var ya. O is icin harcayacagin para kurtaracagini sanmam.
 
Evet 12 voltta o akımı almak kolay değil benim amacım yüksek kapasiteli bir akü ile uzun süreli kullanım sağlamak örneğin 250 amperlik bir jel akü ile cihazı çalıştırmaktı. Peki 48 voltu 100 volta çıkarmam da bu kadar zor mu olur. Bu arada cihazın anlık verebileceği güç 3000watt sürekli 2500watt cihaz içinde 8 adet seri bağlı 12v 7 a akü vardı hepsi ölü tam sinüs dalga üretebiliyor pc izleme bağlantı noktası var cihaz özellikleri bu şekilde
 
Büyük kapasiteli dediğiniz akülerin de bir maksimum şarj/deşarj eşiği var. 250Ah aküden 10Hr ise saatte 25A 20Hr ise saatte 12,5A akım çekebilirsiniz. Sınır akımları akünün sağlığına ve ömrüne olumsuz etki yapar!
 
Peki şöyle sorayım ben en sağlıklı öyle olucak 4 adet 100a jel aküyü seri bağlayıp 48 volt elde ettik bunu 100 volta çıkarmak sağlıklı olurmu?
 
İnverter öncesi bir işlem kayıp ve verimi düşürür. 4 adet 100Ah yerine 8 adet 50-60Ah 8 akü daha mantıklı.
 
Son düzenleme:

Forum istatistikleri

Konular
129,864
Mesajlar
930,851
Kullanıcılar
452,726
Son üye
ugur Göktürk

Yeni konular

Çevrimiçi üyeler

Geri
Üst