selam arkdaşlar elimizde 120 kva kaynak trafosu var bu trafo kaç amper akım çeker.Bilgisi olan arkadaşlar yazarsa sevinirim.Teşekkürler
 
Genelde kaynak trafoları 2 faz calısır, bu durumda sizdekı kaynak makınası 300 amp. ceker görünüyor. Ama bu kadar büyük bır makınanın 3 faz olması gerekır, bu durumda da, sizin kaynak makınanız, primerinden 220 amp . cıvarında akım çekecektir.
İyi çalışmalar..
 
sayın zeybek;
verdiğiniz biligiler için çok teşekkür ederim.

sayın zeybek;
bu hesaplamanın formülünü yazabilirmisiniz.
 
Moderatör tarafında düzenlendi:
120KVA kaynak 380 volt ise,

kva x cos:=KW
120x0.7 =84KW =84000Wat
84000/380=220Amper Primer Akımı Gibi Hesabı
 
sayın ekrem.kolu;
verdiğiniz formül için teşekkür ederim iyi çalışmalar.
 
yukarıdaki hesap doğrumudur neden kök 3 e bölünmedi bu ne akımı boşta çalışmamı yoksa tam yük akımı mı???
 