-Acemi- Onursal Üye Onursal Üye Katılım 4 Ağu 2007 Mesajlar 3,071 Puanları 720 19 Eki 2017 #11 mgunduz03' Alıntı: 150 ltlik tankın içerisinde yağ var onu 150 dereceye kadar ısıtacağım. Genişletmek için tıkla ... Isı transfer yağı mı? Başka bir yağ mı?
mgunduz03' Alıntı: 150 ltlik tankın içerisinde yağ var onu 150 dereceye kadar ısıtacağım. Genişletmek için tıkla ... Isı transfer yağı mı? Başka bir yağ mı?
sami inci Profesyonel Üye Katılım 24 Şub 2016 Mesajlar 7,841 Puanları 3,956 Konum İstanbul 19 Eki 2017 #12 AC1 sınfı 12o kw için kontaktör seçilir.Sigorta yerine TMŞ ( gücünüz büyük olduğu için,daha kaliteli çözüm ) kullanın.NYY 95 mm2.Pazarlık payı yok.
AC1 sınfı 12o kw için kontaktör seçilir.Sigorta yerine TMŞ ( gücünüz büyük olduğu için,daha kaliteli çözüm ) kullanın.NYY 95 mm2.Pazarlık payı yok.
Konu Sah mgunduz03 Üye Katılım 13 Haz 2013 Mesajlar 54 Puanları 1 19 Eki 2017 #13 -Acemi-' Alıntı: Isı transfer yağı mı? Başka bir yağ mı? Genişletmek için tıkla ... olabilir silindir var onu ısıtacağız fabrikada sami inci' Alıntı: AC1 sınfı 12o kw için kontaktör seçilir.Sigorta yerine TMŞ ( gücünüz büyük olduğu için,daha kaliteli çözüm ) kullanın.NYY 95 mm2.Pazarlık payı yok. Genişletmek için tıkla ... 6 ucu nasıl ayarlayacağız. 380v gelecek şekilde mi ayarlamamız gerekiyor Moderatör tarafında düzenlendi: 19 Eki 2017
-Acemi-' Alıntı: Isı transfer yağı mı? Başka bir yağ mı? Genişletmek için tıkla ... olabilir silindir var onu ısıtacağız fabrikada sami inci' Alıntı: AC1 sınfı 12o kw için kontaktör seçilir.Sigorta yerine TMŞ ( gücünüz büyük olduğu için,daha kaliteli çözüm ) kullanın.NYY 95 mm2.Pazarlık payı yok. Genişletmek için tıkla ... 6 ucu nasıl ayarlayacağız. 380v gelecek şekilde mi ayarlamamız gerekiyor
sami inci Profesyonel Üye Katılım 24 Şub 2016 Mesajlar 7,841 Puanları 3,956 Konum İstanbul 19 Eki 2017 #14 Rezistansın üstünde 380 volt yazıyorsa,üçgen bağlanmak zorunda.Kontaktörü Simens 3TF5222-OAPO ( AC1 ) alabilirsiniz.
Rezistansın üstünde 380 volt yazıyorsa,üçgen bağlanmak zorunda.Kontaktörü Simens 3TF5222-OAPO ( AC1 ) alabilirsiniz.
Konu Sah mgunduz03 Üye Katılım 13 Haz 2013 Mesajlar 54 Puanları 1 19 Eki 2017 #15 sami inci' Alıntı: Rezistansın üstünde 380 volt yazıyorsa,üçgen bağlanmak zorunda.Kontaktörü Simens 3TF5222-OAPO ( AC1 ) alabilirsiniz. Genişletmek için tıkla ... köprü atıp tek kontaktör mü bağlayacağım yoksa 2 tane kontaktör mü bağlayacağım.
sami inci' Alıntı: Rezistansın üstünde 380 volt yazıyorsa,üçgen bağlanmak zorunda.Kontaktörü Simens 3TF5222-OAPO ( AC1 ) alabilirsiniz. Genişletmek için tıkla ... köprü atıp tek kontaktör mü bağlayacağım yoksa 2 tane kontaktör mü bağlayacağım.
sami inci Profesyonel Üye Katılım 24 Şub 2016 Mesajlar 7,841 Puanları 3,956 Konum İstanbul 19 Eki 2017 #16 Rezistans 3 tane ise tek kontaktör.Resiztans üzerinde 380 volt yazıyorsa köprü yok,üçgen bağlanacak.
Konu Sah mgunduz03 Üye Katılım 13 Haz 2013 Mesajlar 54 Puanları 1 19 Eki 2017 #17 sami inci' Alıntı: Rezistans 3 tane ise tek kontaktör.Resiztans üzerinde 380 volt yazıyorsa köprü yok,üçgen bağlanacak. Genişletmek için tıkla ... rezistans çok sayıda bağlı ama köprü var hepsinde en sonunda 6 tane motor klemensine benzen bir klemens çıkarmışlar 6 tane kabloyu bu klemenslere bağlamışlar.
sami inci' Alıntı: Rezistans 3 tane ise tek kontaktör.Resiztans üzerinde 380 volt yazıyorsa köprü yok,üçgen bağlanacak. Genişletmek için tıkla ... rezistans çok sayıda bağlı ama köprü var hepsinde en sonunda 6 tane motor klemensine benzen bir klemens çıkarmışlar 6 tane kabloyu bu klemenslere bağlamışlar.
sami inci Profesyonel Üye Katılım 24 Şub 2016 Mesajlar 7,841 Puanları 3,956 Konum İstanbul 19 Eki 2017 #18 Önce yıldız bağlayıp akım ölçün ve güç hesabı yapın.Güç küçük çıkıyorsa üçgen bağlanacak demektir.
-Acemi- Onursal Üye Onursal Üye Katılım 4 Ağu 2007 Mesajlar 3,071 Puanları 720 19 Eki 2017 #19 Sıcaklık salınımı önemli mi? 150 dereceyi max 160 min 140 arası tutmak var birde 151-149 arası tutmak var. Saygılar...
Sıcaklık salınımı önemli mi? 150 dereceyi max 160 min 140 arası tutmak var birde 151-149 arası tutmak var. Saygılar...
Konu Sah mgunduz03 Üye Katılım 13 Haz 2013 Mesajlar 54 Puanları 1 19 Eki 2017 #20 Ben bu iç bağlantı köprülerini söküp 3 gruba ayırsam nasıl olur?