Ustam bişey demiyorum cevap uygun değil, arkadaş sorununu yanlış ifade etmiş başlığı yanlış yazmış ...Tam yükte çalışmayacaksa aşağıdaki; (30A) tam yükte çalışacaksa bir üstü 1,8A
http://www.kartalotomasyon.com.tr/16A-6x30-Cam-Sigorta-100-Adet-,PR-8096.html
Sigorta hakkında birşey dememiş
Giriş : AC100-240v 50/60 Hz 0.5 A
Output: 12v DC 30A
10A Pakoşalter bağladım aç kapa için.
Adaptöre giriş sigortası soruluyor ?
0,5A bilgisinde yada 30A bilgisinde bir hata var !
30A doğru kabulüyle
12x30=360VA Gücün 360VA kabulüyle 360/220=1,63A
Acaba ben mi yanlış anladım HAkan Ustam? 12v 30A adaptörleri varmış arkadaşınHerkeze selamlar , Elimde 12V 30A birde 24 15A 2 adaptör var Bunların
220v girişlerine ayrı ayrı sigorta eklemek istiyorum
Kaçlık eklemeliyim nasıl hesaplanıyor , Teşekkürler.
Bu adaptörleri sigorta ile aç kapa yapsam yeterli mi ,
kontaktör eklemelimiyim.
Acaba ben mi yanlış anladım HAkan Ustam? 12v 30A adaptörleri varmış arkadaşın
@YaşlıUzman UStam bir önceki mesajımı düzenledim tekrar okur musunuz girişlerine sigorta eklemeyi ve sigorta ile açıp kapamayı sormuş!