12v-24v Adaptörlere Kaçlık sigorta ?

Yeni aldıysan gereksiz masraf yapmışsın aç kapa için anahtar kullanılır daha önce dediğim gibi, büyük güçler için pako tamam ama senin kapadığın cihaz 0,5A bir tüplü tvden biraz büyük!
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Sigorta hakkında birşey dememiş
Giriş : AC100-240v 50/60 Hz 0.5 A
Output: 12v DC 30A

10A Pakoşalter bağladım aç kapa için.

Adaptöre giriş sigortası soruluyor ?
0,5A bilgisinde yada 30A bilgisinde bir hata var !
30A doğru kabulüyle
12x30=360VA Gücün 360VA kabulüyle 360/220=1,63A
 
Adaptöre giriş sigortası soruluyor ?
0,5A bilgisinde yada 30A bilgisinde bir hata var !
30A doğru kabulüyle
12x30=360VA Gücün 360VA kabulüyle 360/220=1,63A
Herkeze selamlar , Elimde 12V 30A birde 24 15A 2 adaptör var Bunların
220v girişlerine ayrı ayrı sigorta eklemek istiyorum
Kaçlık eklemeliyim nasıl hesaplanıyor , Teşekkürler.

Bu adaptörleri sigorta ile aç kapa yapsam yeterli mi ,
kontaktör eklemelimiyim.
Acaba ben mi yanlış anladım HAkan Ustam? 12v 30A adaptörleri varmış arkadaşın
 
Son düzenleme:
@YaşlıUzman UStam bir önceki mesajımı düzenledim tekrar okur musunuz girişlerine sigorta eklemeyi ve sigorta ile açıp kapamayı sormuş!
 