154 KV Kesici Faz Uyuşmazlığı Bilgisi Üretir mi?

darma

Üye
Katılım
5 Haz 2007
Mesajlar
205
Puanları
1
Herkese selam.
154 kV kesiciler faz uyuşmazlığı sinyali üretirmi? Üretirse nasıl olduğunu açıklarmısınız.
 
Olay,açma/kapama esnasında oluşuyor ise,kontakların aynı sürede açılmıyor/kapanmıyor
olmasından kaynaklanıyor olabilir.Burada bahsettiğimiz zaman,milisaniye mertebelerindeki
zamandır.
 
Son düzenleme:
sayın arkadaşım ben sana katılmıyorum.çünkü mekanik olarak bütün hepsi aynı anda açma ve kapama yapmak zorundadır. eğer biraz daha detay bilgi verirsen yardımcı olabilrim belki
mesela santral çıkışımı yani senkron gerektirien bir yermi yoksa başka birşeymi.
sonra faz kayması olayı düzlemsel değil dairesel bir durumdur. tani kesicilerden değil üretim kaynaklarında ki jeneratörlerde meydana gelebilir. işte bu yüzden senkrona girmek diye birşey vardır.umarım faydası olmuştur.daha detay isterseniz sizde bana biraz detay anlatmanız gerekiyor.
 
Son düzenleme:
Bahsettiğim bir santral çıkışıdır ve dediğiniz üzere senkrona girme manevraları yapılmaktadır. Sekonder projelerde karşıma çıktı. 154 kV kesicilerden faz uyuşmazlığı sinyali geliyor. Anlayamadım. Bunu kesicinin verebilmesi için içerisinde trafo olması gerekmezmi? Yoksa faz uyuşmazlığından kasıt kesici konum bilgilerindeki zıtlıkmıdır. Yani bir kesicinin açmadığı ama diğer iki kesicinin açtığı durumlar gibi.
 
bence kabin arıza kodu söylüyorsunuz jeneratör hızlarınızla ilgili bir sıkıntı yaşıyor olabilirsiniz.kesiciler doğrusal malzemelerdir yani faz açısı yaratmazlar sadece jeneratörün hızı buda frekansı etkiler ki buda faz açısını değiştirir.yukarıda bahsettiğim doğrusal ve dönme diye nitelendirdiğim hareket budur.kısacası kesicinizden değil otomatik senkron ünitenizin gerçekten otomatik çalışıp çalışmadığını kontrol edin.bazen sistemde modifikasyon mecburiyeti olur. bu kitaplarda verilmez.bunları araştırıp tekrar geri dönerseniz tekrar bir fikir üretebiliriz
 
Bu sinyal üretimini anlayamadım. Daha detaylı bilgi verebilirmisiniz? Bu bir kontak ise kesicide benim bildiğim böyle bir kontak yok. Ancak koruma veya parelelleme kontrol rölelerinde olur. Daha ayrıntılı bilgi verebilirmisiniz?
 
Olay,açma/kapama esnasında oluşuyor ise,kontakların aynı sürede açılmıyor/kapanmıyor
olmasından kaynaklanıyor olabilir.(alıntı:fahri yetiş)
sayın arkadaşım ben sana katılmıyorum.çünkü mekanik olarak bütün hepsi aynı anda açma ve kapama yapmak zorundadır.(alıntı:kogen)
hepsi doğru arkadaşlar.hepsi aynı anda açıp kapatmak zorundadır yalnız komprosör hava basınç düşüklüğünden dolayı aynı sürede açıp kapanmadığı için faz uyuşmazlığı sinyali gelir.
 
Hat ve trafo kesicileri diye ikiye ayırabiliriz. Trafo kesicileri üç faz aynı anda açma veya kapama yaparlar, faz uyuşmazsızlık rölesi yoktur. Hat(fider)kesicileri açma, kapama zamanları farklı olabilir, ancak belirli zaman aralıklarında, istenilen zaman aralığı dışında olduğunda faz uyuşmazsızlık rölesi çalışır.
 
Moderatör tarafında düzenlendi:
154kv kesicilerde ama hat kesicilerinde faz uyuşmazlığı rölesi vardır bu röle şu durumlarda çalışır
kapama verilen kesicinin bir kontağı kapamazsa veya geç kapatırsa
bu değerler milisaniyedir istenilen zaman 30 milisaniye kadardır bu kesicinin kutuplarına bağlanan özel bir ölçme aleti ile ölçülür. tahrik sistemi üzerinden bu zaman azaltılır veya uzatılır
aynı şey açma içinde geçerlidir ama bu sefer geç açtı diye sistem takrar kapama vermez
açmadada zamanı ayarlamak önemlidir
 
faz uyuşmazlığı diye bir sinyal üretmesi mevzu bahis değildir sadece sıkıntı kapama yaparken sanırım senkron bağlanmaya çalışıyorsunuz bu arada (bus) ile sisizin kayangınızın fekans ve faz değerleri uyuşmuyor olabilir kanynağınızın voltaj ve frekans değerlerini kontrol etmekte fayda var başka durumda böle bir şey mevzu bahis olmaz
yani kesicin kapatmaya çalıştığı barada ki enerji ile sizin ürettiğniz enerji senkron olamıyordur
 

Forum istatistikleri

Konular
130,065
Mesajlar
932,703
Kullanıcılar
453,051
Son üye
teknik-adam

Yeni konular

Geri
Üst