16 lık mı 25 lik mi?

Katılım
19 Ocak 2013
Mesajlar
17
Puanları
1
Merhaba arkadaşlar, ben bir devlet kurumunda teknisyenim geçen sene binada bulunan odalara klima takıldı ve katlara gelen 10 luk besleme kabloları çok ısınıyor, 1 faz max 35 A falan çekiyor. OLası bir elektrik yangınını önlemek için katlara gelen kablo kesitini büyütelim dedik. yalnız 16 lık mı yoksa 25 lik mi kablo çektirtelim karar veremedik çağırdığımız elektrik ustası 25 lik yapalım dedi bende 16 lıkta direttim, Çünkü 16 lık kablo 80 A e kadar taşıyabiliyor diye biliyorum bizim her bir fazımız en fazla 35 A çekiyor, 25 lik kablo fuzili masraf olacak diye düşünüyorum. Bilgisi olan arkadaşlar fikirlerini belirtirse sevinirim. 25 lik çektirsek avantajımız dezavantajımız ne olur 16 lık çektirsek ilerde sıkıntı verir mi?
 
Bir kaç bilgi eksik , klimaların gücü , uzaklık vs. projenin ayrıntılarını verebilirseniz bunun , gerilim düşümü, ısınma kontrolü gibi hesaplamalar yapılabilir.
 
sn. matodor1071'in söylediklerine ilava olarak ;

1x10luk kablo havada 80A kadar dayanabilir, 4x10 kabloda 60A

35A de sizin 10luk kablonuz ısınızyorsa problemi başka yerde aramak lazım

16 lık kablo 105 amper, 25lik kablo 140 amper
 
katlara gelen 10 luk besleme kablolarının ısınmadan kaynaklı bir zarar görmediyse ve sağlamlığından endişen yok ise yanına bir 10 luk daha çek yeterli olur 2x(4x10) olmuş olur, 25 lik kablo kapasitesini görmüş olur
4x10 toprakta 77A havada 60A akım taşır
3x25/16 toprakta 130A havada 105A akım taşır
 
Hocam klimaların yaklaşık 38-40 kW gücünde mesafede bodrum kattan 3. kata kadar yaklaşık 18-20 m falan.
 
Korkmaz hocam problemi nerede aramak gerekir. Hat üzerindeki elemanlar; sigortalar, 0-1 konumlu pako şalter başkada devre elemanı yok. Benim düşüncem nötr hattının eklemelerinde olan gevşeklikler ya da sigortaların sağlıklı olmamasından kaynaklanıyor gibi geliyor. Nacak hocam 3. kata kablo çekmek çok sıkıntı olacak çünkü elektrik şaltı yok binada.
 
Merhaba arkadaşlar, ben bir devlet kurumunda teknisyenim geçen sene binada bulunan odalara klima takıldı ve katlara gelen 10 luk besleme kabloları çok ısınıyor, 1 faz max 35 A falan çekiyor. OLası bir elektrik yangınını önlemek için katlara gelen kablo kesitini büyütelim dedik. yalnız 16 lık mı yoksa 25 lik mi kablo çektirtelim karar veremedik çağırdığımız elektrik ustası 25 lik yapalım dedi bende 16 lıkta direttim, Çünkü 16 lık kablo 80 A e kadar taşıyabiliyor diye biliyorum bizim her bir fazımız en fazla 35 A çekiyor, 25 lik kablo fuzili masraf olacak diye düşünüyorum. Bilgisi olan arkadaşlar fikirlerini belirtirse sevinirim. 25 lik çektirsek avantajımız dezavantajımız ne olur 16 lık çektirsek ilerde sıkıntı verir mi?

Verdiğiniz bilgilerde bir hata olmalı. 35 Amper akımda 10'luk kablo ısınmaz.

Saygılar...
 
Sayın Teknisyenim,

Klimanın gücünü 40kW olarak bildimişsiniz. Eğer klimanız 3 fazlı olarak çalışıyorsa yaklaşık 72A çekmesi gerekmekte. Tahmin ediyorum Kilimanız kademeli olarak çalışıyor. Sizin ölçüm yapmış olduğunuz anda klimanın düşük kademede çalıştığını düşünmekteyim.
 
kablonun metre uzunlugu önemli bence 50 mt olsa uzunluk benim görüşüm 25 lik kablodur ayrıca cihazın devrede ne kadar kaldıgıda önemli
 
Hocam klima 1 tane değil 10 tane ortalama bir hesap yaptım öyle çıktı, klimalar da 220 ile çalışıyor. Bu 10 klima R-S-T fazlarına dağıtılmış. Alperbugra hocam verdiğim bilgilerde bir yanlışlık yok pens ampermetre bozuksa onu bilemem ama sigorta altından ölçülen değer max 35 A zaten ısınmaması gerektiğini bende biliyorum, bir sıkıntı varki o kadar ısınıyor elimi yakıyor neredeyse.
Sayın Teknisyenim,

Klimanın gücünü 40kW olarak bildimişsiniz. Eğer klimanız 3 fazlı olarak çalışıyorsa yaklaşık 72A çekmesi gerekmekte. Tahmin ediyorum Kilimanız kademeli olarak çalışıyor. Sizin ölçüm yapmış olduğunuz anda klimanın düşük kademede çalıştığını düşünmekteyim.
 