160 KW motor yıldız üçgen malzeme seçimi

areccc

Üye
Katılım
4 Nis 2018
Mesajlar
10
Puanları
1
Yaş
49
160 KW , 276A trifaze pompa motoru için yıldız üçgen pano yapacağım. Panoda kullanacağım malzeme ve kontaktörlerin seçimini yaptım. Ama termik şalter konusunda çekincelerim var. Start anında şalterin atmasından korkuyorum.
Aşağıdaki şalterler uygun mudur? yardımcı olabilir misiniz? veya daha ekonomik marka ve modeller var mıdır?

Siemens - 3VA1340-4EF32-0AA0

Schneider - LV540306
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Y -∆ modası çoktan geçti.Softstarter neden düşünmüyorsunuz ?Trafonuz kaç kva ? Tahrik edilen sistem nedir ?
 

Ekli dosyalar

  • İDEAL Y - ∆ ŞEMA .pdf
    123.4 KB · Görüntüleme: 0
Son düzenleme:
motor anma akımı 276A ise seçtiğiniz TMŞ'lerin ayar sahası daha yüksek bi akımdan başlıyor. iki markanında bi küçük modellerini seçmeniz daha uygun olur.
 
Y -∆ modası çoktan geçti.Softstarter neden düşünmüyorsunuz ?Trafonuz kaç kva ? Tahrik edilen sistem nedir ?
160 KW su pompasında kullanılacak. Sahada açık havada kullanılacağı için softstarter gibi elektronik ekipmanların hava şartlarından etkilenip çabuk bozulacağını düşünüyorum.
 