1600 kva'lık trafoya kaç amperlik sigorta takabilirim?

h.sumbullu

Üye
Katılım
11 Mar 2009
Mesajlar
11
Puanları
1
Arkadaşlar 1600 kva lık bir trofo mevcut sistemde yüksek gerlim tarafına kaç amperlik sigorta koymam gerekir.formülü nedir şimdiden sağolun.
 
Moderatör tarafında düzenlendi:
1600 / gerilim mesela 34,5kV ise 1600 / 34,5/1,732 kaç amper yapıyor ise bu akımın üstünde bir değerde sigorta kullanabilirsiniz
 
arkadaşlar 1600 kva lık bir trofo mevcut sistemde yüksek gerlim tarafına kaç amperlik sigorta koymam gerekir.formülü nedir şimdiden saolun

36 KV=50 A
30 kv =63 a
15 kv=100 a
10.5 kv=125 a
6.3 kv=160 a

1600/30=53 a heralde dalgalanmalardan dolayı 63
secıyor olabılırler
 
36 KV=50 A


1600/30=53 a heralde dalgalanmalardan dolayı 63
secıyor olabılırler

Hesabınızda Kök3 (KVA=kök3*U*I) katsayısını unutmuşsunuz,düzeltme mümkün olmayacağından tekrar hesaplayıp ayrı bir mesajda doğru sonuçları koyarsanız bilmeyen arkadaşlar için daha uygun olacaktır.Kolay gelsin
 
arkadaşlar birden çok formüller var kafam karıştı standart bir formülü yokmudur acaba kök 3 olayı 1.73 deilmidir.gerilim 36 kv
 
standart formül vardır. normal güç hesabı yapacaksın. 1.73 değeri kök 3 değeridir. s=1.73xUxI formülü yardımıyla akım değerini hesaplarsın. burada
s=görünür güç(kva)
U=gerilim(faz-faz arası kv)
I=akım(amper)
diyelimki gerilimin 34.5 kv olsun. akım değerin 1600/1.73/34.5=26.8 amper bulursun. bu değerin bir üstü sigorta koyabilirsin. tabi kablo kesitini de dikkate alman lazım.
 
Sigorta değeri,hesaplanan değerin 1,6 katı kadar olmalıdır.Yani, 1,6 X In dir.
 
1000 kvalık trafodan çıkış yapan sistemin 1 fazına pens ampermetre ile baktığımda 876 amper akım görüyorum bu trafoyu zorlarmı yada kaç ampere kadar yüklenmeliyim..
 
1000 kva lık trafonun nominal akımı 1450-1500 amp. dir.876 amp. akım çekildiğine göre,
570 amp. daha yükleyebilirsiniz demektir.
 

Forum istatistikleri

Konular
130,073
Mesajlar
932,811
Kullanıcılar
453,073
Son üye
nailedidemkayginer@outloo