Fahri arkadaşın söyledikleri hem servo motorlu trafo (ayrıca regüleli trafo gerilimi yükseltmek için akımı arttıracak) konusunda hem OG de düzenleme yapılması konusunda doğru. Siz ne kadar imkansız diye bakıyorsanız o kadar mecburi.
1600 KVA trafodan bahsediyorsunuz 1400 Amperde OG girişi 15000 volta düşüyor diyorsunuz. Demekki trafonuz % 50 civarında yüklenince ayni sorunlarla karşılaşacaksınız demektir. Hadi bu fanı bir şekilde kaldırdık diyelim (başka metodlar da var) yarın büyük bir kırıcı, ezici yada fan VS gelince ne olacak? Yada tesisiniz küçük motorlar ısıtıcılar aydınlatma VS ile 1600 KVA nın yarısın buldu akım 1500A seviyesine gelince ne olacak?
1- Tedaş ile görüşüp indirici trafo merkezindeki Trafo gücünü yükseltmesini isteyeceksiniz. (Büyük ihtimal bu trafonun gücü düşük kolay kolay 15000 volt sadece hatlarda düşmez)
2- Eğer mümkün ise küçük çaplı bir enterkonnekte yapacaksınız yakına gelen başka hatlar varsa.
3- Siz de masrafın bir kısmını karşılayarak hatları güçlendireceksiniz.
EPDK'IN süreklilik ve teknik kalite yönetmeliğine göre Kurum enerjiyi size sağlamakla yükümlüdür. İşlerin hızlanması ve kolaylaşması için sizde elinizi taşın altına sokarsanız problem kalmaz. Hem siz hem bölge bu sorundan kurtulur.
Yönetmeliğin ilgili kısmı aşağıdadır.
Ayrıca fan ile ilgili Özel mesaj attım bilgim olan problemli fan sizinki mi merak ediyorum. Fanı kaldırma konusunda bunlardan sonra probleminiz devam ederse ilgileniriz (Zaten birçok arkadaş gerekli bilgileri yazmış) Kolay gelsin
Teknik kalitenin şartları
MADDE 22 – (1) Sistem frekansı,22/1/2003 tarihli ve 25001 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Elektrik Piyasası Şebeke Yönetmeliğinde belirtilen sınırlar içerisinde TEİAŞ tarafından kontrol edilir.
(2) Dağıtım şirketi; sunduğu elektrik enerjisinin kalitesine ilişkin aşağıdaki işletme şartlarını sağlamakla yükümlüdür:
a) Dağıtım sisteminin işletilmesinde, kararlı durum ve geçici rejim şartlarında gerilim etkin değerleri kararlı durumlarda TS EN 50160:2001 standardında tanımlanan aşağıdaki değerlere uygun olmalıdır:
1) AG seviyesi için; ölçüm periyodu boyunca ölçülen gerilim etkin değerlerinin 10’ar dakikalık ortalamalarının, en az % 95’i nominal etkin gerilim değerinin en fazla ± % 10’u kadar, tamamı ise nominal etkin gerilim değerinin en fazla + % 10 - % 15 aralığında değişmelidir.
2) OG seviyesi için; ölçüm periyodu boyunca IEC 61000-4-30’da tanımlanan ölçüm periyodu boyunca (kesintisiz bir hafta) ölçülen gerilim etkin değerlerinin 10’ar dakikalık ortalamalarının en az % 95’i nominal etkin gerilim değerinin en fazla ± % 10’u kadar değişmelidir.
Dağıtım şirketinin gerilim regülasyonuna ilişkin performansı, AG seviyesi için; ölçüm alt yapısının bulunması durumunda bağlantı noktasından, ölçüm alt yapısının bulunmaması durumunda ise müşterinin bağlandığı OG/AG transformatörünün AG çıkışından ölçülür. OG seviyesi için ölçüm noktası ise bütün OG bağlantı noktasıdır.
Kanıtlanması koşuluyla iletim sisteminden kaynaklanan gerilim dalgalanmaları hariç olmak üzere, gerilim regülasyonuna ilişkin yukarıdaki şartın ihlal edilmesi durumunda, dağıtım şirketi hakkında Kanunun 11 inci maddesi hükümleri çerçevesinde işlem yapılır.
TEİAŞ ile herhangi bir dağıtım şirketi arasında bir anlaşmazlığın ortaya çıkması ve taraflar arasında çözümlenememesi halinde anlaşmazlığın çözümü konusunda Kurul arabuluculuk yapar.
b) Dağıtım sisteminin işletilmesinde, AG seviyesi için kararlı durumlarda gerilim dengesizlikleri TS EN 50160:2001 standardında tanımlanan aşağıdaki değerlere uygun olmalıdır:
1) Ölçüm periyodu boyunca ölçülen gerilim negatif bileşeni etkin değerlerinin 10’ar dakikalık ortalamalarının en az %95’inin pozitif bileşenlere oranı en fazla % 2 olmalıdır.