17.6 kw lık bir motor ve ayrıca 5 tane 1.5 kw

krkmz elk

Üye
Katılım
15 Nis 2009
Mesajlar
3
Puanları
1
Yaş
36
arkadaslar merhaba 380 v ile çalışan 12 kw lık bir motor ve ayrıca 5 tane 1.5 kw ıle calısan 5 ad. motor var,bunların ana kablo kesıtı ne olmalı,besleme uzunlugu yaklasık 41 mt
cevaplarınız ıcın sımdıden tskkr ederım
 
Son düzenleme:
12 kw ıcın 4x6 nyy kablo uygundur
1.5kw içide 4x4 nyy kablo uygundur
 
toplam 6 motor tek kablodan beslencekse %3 gerilim düşümüne ve ısıl yönden 4*4mm2 kablo kullanılabilir.Fakat ben 4*6mm2 kullanmanı tavsite ederim.
 
tskkrler arkadaslar
 
arkadaslar merhaba 380 v ile çalışan 12 kw lık bir motor ve ayrıca 5 tane 1.5 kw ıle calısan 5 ad. motor var,bunların ana kablo kesıtı ne olmalı,besleme uzunlugu yaklasık 41 mt
cevaplarınız ıcın sımdıden tskkr ederım

12 kwlık motor ıcın 2 set kablo kullanman gereklı (yıldız-ucgen yol verecegın ıcın) 4x6+1x6 NYY kablo idealdir. (4x4+1x4 kabloda kablo ısınması yonunden sınırda kalmaktadır(58derece))

1,5 kwlık motorlara ise 4x2,5+1x2,5 kablo kullanman yeterlı olacaktır.

Dipnot: her iki kablo secenekleri için gerilim düşümü,kablo ısınması gibi faktorler hesaplanarak ıletı yazılmıstır.
 
degerli arkadasim ben mekanikciyim yavas yavas elektrik ogrenmeye calisiyorum verdiginiz ornekteki 4x6+1x6 lutfen bana bunlarin ne oldugunu yazarmisiniz
1.5 kw motorlara ise 4x2.5+1x2.5 demissiniz buradaki +1x2.5 ayrica cekilen kablo ne icindir lutfen bunlari ayrintili bildirebilirmisiniz
basarilarinizin devami dilegimle saygilarimla
 