18.5 kva uyartım sorunu...

aksoylar

Üye
Katılım
19 May 2008
Mesajlar
271
Puanları
1
Yaş
40
18.5 kva jeneratörün uyartım bobini kavrulmuş idi iş çok acil olduğundan, en acil şekilde yanan uyartımı devre dışı bırakıp bağladım ve enerjiyi aldım...dikkatimi çeken, normalde 385 V veren cihazımızın 355 V.lara kadar düşmüş olması, voltajı yükseltmek için, motor gazını biraz yükselttim...şimdi beni huzursuz eden kısım sonunun ne olacağı, haa bu arada cihazımız fırçalı yani kömürlü...sonu nedir bu işin siz söyleyin üstatlar...:confused:
 
Son düzenleme:
18.5 kva jeneratörün uyartım bobini kavrulmuş idi iş çok acil olduğundan, en acil şekilde yanan uyartımı devre dışı bırakıp bağladım ve enerjiyi aldım...dikkatimi çeken, normalde 385 V veren cihazımızın 355 V.lara kadar düşmüş olması, voltajı yükseltmek için, motor gazını biraz yükselttim...şimdi beni huzursuz eden kısım sonunun ne olacağı, haa bu arada cihazımız fırçalı yani kömürlü...sonu nedir bu işin siz söyleyin üstatlar...:confused:

motor devrini yükseltin ise frekansıda yükseltin demektir.bağladığın sisteme zarar vermesin yüksek frekans
 
gel gör'ki bugün bu jeneratör geri geldi ne yaptımsa enerji alamadım...sağına soluna bakıyorum yok..??? ölçüyorum yok sizce ne olmuş olabilir...önerisi olan varsa paylaşsın lütfen, sevinirim her ne olursa...
 

Yeni mesajlar

Forum istatistikleri

Konular
130,045
Mesajlar
932,488
Kullanıcılar
453,015
Son üye
saer42

Yeni konular

Geri
Üst