Arkadaşlar elimde 18.5 kw gücünde bir motor var.Bunu yıldız üçgen çalıştıracağım.Yardımcı kontaktör ve yıldız üçgen kontaktörü için 3tf45 kullanacağım.Termik seçimim ne olmalı benin.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
İki arkadaşda farklı cevap vermiş, ikiside doğru, ama nereye koyacaklarını belirtmemişler. Ilk cevapda, Şebeke kkontaktörunden sonraya konan termık akım ayarı, ikinci cevap kontaktörlerden önce konacak, termık ayarlı Motor Koruma Şalteri nın termık ayarıdır.
termik röle seçimlerinde her zaman kullana bileceğin basit bir hesap var motor gücünü 1,8 ile çarpıyorsun termik röle ayarlayacağın üst sınırı veriyor 10-33, 24-33vb termikler kullana bilirsin 3tf35de kullana bilirsin
Arkadasim yildiz ucgen cqlistiracagin icin sadace hat kontaktorune termik koymalisin koydugun termikte motor akimini yarisindan fazla olmali yani 18- 25 amperlik termik yeterli