Sayin sedat otomasyon, forumumuzda kablo kesit tayini ile ilgili genis bilgiler mevcut.Yukarida arkadaslar da izah etmisler.Fakat yinede tek bir paragrafta derleyip toparlamak gerekirse:
Kablo kesit tayini yapilirken iki temel hesap yapilmalidir:
1-) Gerilim dusumu kontrolu : Yukarida korkmaz design arkadasimizin hesaplamis oldugu formul % cinsindendir.Yani %0.38<%3 seklinde dusunebilirsiniz.%0.38 degeri hesaptan cikan deger, %3 degeri ise standartlarda musaade edilen maksimum degerdir. Burada gerilim dusumu yonunden uygun oldugunu gormus oluyoruz.
2-) Akim kontrolu : Yukaridaki '' I= 18500/1.73*380*0.8 = 35.171A cosfi değeri 0.8 alınmıştır '' hesabindan cikan deger, motorun cekecegi akim degeridir.Bu deger, kablonun tasiyabilecegi degerden kucuk olmak zorundadir.Yukaridaki tabloyu incelediginizde, 4x4 mm2 kesitli kablonun havada en fazla 34 A tasiyabildigini gorursunuz.Aslinda benim kablom toprak altinda olacak ve isinma problemi yasanmayacak diyorsaniz 4x4 mm2 lik kablo toprakta 46 A tasiyabildigi icin rahatlikla kullanabilirsiniz.
Ama sorunuzda kablonun topraga mi dosenecegi havada mi gidecegi net olmadigi icin arkadaslar emniyetli davranip bir ust kesit olan 4x6 mm2 lik kablo kullanmanizi onermisler. Sonucta burda aslinda herkes hakli ve sizin insiyatif kullanmaniz gerekiyor : Kablonun dosenecegi ortamin sicakligi 30 C dereceyi kesinlikle gecmez diyorsaniz 4x4 mm2 , ortamin sicakligini garanti edemem diyorsaniz 4x6 mm2 kablo kullanmalisiniz.Saygilar