18.5kw motor için kablo kesiti hesabı?

Katılım
6 Ağu 2008
Mesajlar
59
Puanları
1
Yaş
40
18.5 kw lık bir motorun 10 m mesafedeki kablo kesiti ne olmalıdır? yardımlarınızı bekliyorum saygılar.(motor u=380 üçgen bağlı)
 
%e= 0,0124*18.5*10/6 =0.38<%3
I= 18500/1.73*380*0.8 = 35.171A cosfi değeri 0.8 alınmıştır
4x6mm2 NYY 47A olup uygundur.
 
eyvallah sağolda bu neye göre uygundur.bulduğunuz 0.38 gerilim düşümü .peki 4*4 kabloda olurmu
 
4x4 nyy maximum 34 amper çeker o yüzden korkmaz_design'inde dediği gibi 4*6 kullanman gerekir.
 
ademcelik ' Alıntı:
4x4 nyy maximum 34 amper çeker o yüzden korkmaz_design'inde dediği gibi 4*6 kullanman gerekir.
0.38<%3 değerini açıklarmısın?anlayamadım.gerilim düşümü olan 0.38 değeri %3 e göre karşılığı nasıl değerlendirilir..?
birde 4*4ün 34 amper çektiğini nasıl buldunuz..?saygılar.
 
kablo kataloglarına bakarsan neden 4x4m2 kablonun o akımı taşımadığını anlarsın

kabloların_taşıma_kapasiteleri.jpg
 
yukarıda verdiğiniz tablo akım formülüne göre.gerilim düşümü formülüne göre değil.
 
Sayin sedat otomasyon, forumumuzda kablo kesit tayini ile ilgili genis bilgiler mevcut.Yukarida arkadaslar da izah etmisler.Fakat yinede tek bir paragrafta derleyip toparlamak gerekirse:
Kablo kesit tayini yapilirken iki temel hesap yapilmalidir:
1-) Gerilim dusumu kontrolu : Yukarida korkmaz design arkadasimizin hesaplamis oldugu formul % cinsindendir.Yani %0.38<%3 seklinde dusunebilirsiniz.%0.38 degeri hesaptan cikan deger, %3 degeri ise standartlarda musaade edilen maksimum degerdir. Burada gerilim dusumu yonunden uygun oldugunu gormus oluyoruz.
2-) Akim kontrolu : Yukaridaki '' I= 18500/1.73*380*0.8 = 35.171A cosfi değeri 0.8 alınmıştır '' hesabindan cikan deger, motorun cekecegi akim degeridir.Bu deger, kablonun tasiyabilecegi degerden kucuk olmak zorundadir.Yukaridaki tabloyu incelediginizde, 4x4 mm2 kesitli kablonun havada en fazla 34 A tasiyabildigini gorursunuz.Aslinda benim kablom toprak altinda olacak ve isinma problemi yasanmayacak diyorsaniz 4x4 mm2 lik kablo toprakta 46 A tasiyabildigi icin rahatlikla kullanabilirsiniz.
Ama sorunuzda kablonun topraga mi dosenecegi havada mi gidecegi net olmadigi icin arkadaslar emniyetli davranip bir ust kesit olan 4x6 mm2 lik kablo kullanmanizi onermisler. Sonucta burda aslinda herkes hakli ve sizin insiyatif kullanmaniz gerekiyor : Kablonun dosenecegi ortamin sicakligi 30 C dereceyi kesinlikle gecmez diyorsaniz 4x4 mm2 , ortamin sicakligini garanti edemem diyorsaniz 4x6 mm2 kablo kullanmalisiniz.Saygilar
 

Yeni mesajlar

Forum istatistikleri

Konular
129,864
Mesajlar
930,851
Kullanıcılar
452,726
Son üye
ugur Göktürk

Yeni konular

Geri
Üst