18000 btu klima dış ünitesine 24000 btu iç ünite bağlanması

Katılım
4 Nis 2017
Mesajlar
9
Puanları
1
Yaş
24
Ocak ayında 18000 btu Demirdöküm Duvar tipi klima almıştık. Montajda iç üniteye 24000 btu luk iç ünite takılmış. Bu gün soğutmada çalıştırdığımızda dış ortamdan daha sıcak hava üflemeye başladı. Dış ünite karlanıyor soğuyor. Ama içeriyi hiç soğutmuyor. Farklı iç ünitenin takılması bu sorunun nedeni mi?
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
sorun olmamasi lazim karlanma varsa gaz eksikligi oldugunu dusunuyorum. Gaz basincina bakilarak konu netlestirilir.
 
Sıkıntı olmaz uyum saglar. Karlanma varsa dış ünitede gaz eksiktir. Yada borunun birininde eziklik vardir. Gaz devirdayim yapmiyordur.
 
Ustaların da dediği gibi gazı baya eksiktir hatta bazen dört yollu takılı kalıyo ona bi bak
 