devrede 2 adet farklı besleme vardır(12v-24v) ikisi birbirinden tamamen bağımsız ve pic için lm2576 kullanılmıştır...
hocam tasarımda değişiklik yapmam şu anda biraz zor o yüzden uygulanabilir taraflara bakıyorum. Gnd planeleri ne açıdan yanlış kullanmışım onu açıklarsanız sevinirim. Röle body olarak 1n4007 kullandım bu yeterli değilmidir.
Snubber demişsiniz Bu röleler ayrıca 24 v luk tampon röleyi onlarda kontaktörleri sürüyo snuber olarak kontaktör bobinlerine paralel rc filtre kullandım.
mcu gnd si ile optonun giriş gnd ortak çıkış ortak değil bobin uçlarına çok yakın demişsiniz bunu anlayamadım.
Osilatör kısmında bu tasarım gerçektende sıkıntı yaratırmı ilk fırsatta dediğinizi deneyeceğim.
u2 dediğiniz sn75176 ve şu aşamada her hangi iletişim durumu yok biaslı dediğinizi anlayamadım ama bakıcam .
Bias olayına baktım yeni görüyorum vcc ve gnd den a ve b uçlarına 560 ohmluk dirençlerden bahsediliyor öğrenmem açısından sizdemi bu şekilde ve bu değerde kullanıyorsunuz.
Cevabın için teşekkür ediyorum hocam.
PCB de komponent yerleşiminizi ve çiziminizi beğenmedim. Trace açılarınızı düzeltebilirsiniz ve kırılmaları azaltabilirsiniz.
Gnd planeleri yanlış kullanıyorsunuz. Çoğu zaman fazla polygon sakıncalıdır. Via ilavesi ve sınırları yeniden tanımlamanız gerekli.
Clearance değerlerinizi gözden geçirmelisiniz.
Röle body diotlarınız en azından 4148 gibi hızlı bir diot olmalı(öyle mi anlayamadım, footprint sanki axs 4007 için gibi).
Röle sürme kısmınız çok karışık ve gereksiz. (ULN2003 ile direkt sürebilirdiniz, daha ekonomik ve sağlıklı olurdu.
Röle kontaklarında RC snubber çok faydalıdır.
Tam anlayamadım ama gördüğüm kadarı ile opto GND si ile MCU gnd si ortak ve bobin uçlarına çok yakın.
Osilatör tasarımınız tamamen hatalı. MCU>Xtal>Cap olmalı.
U2 Transceiverinizin yeri ve altından geçen traceler(PWR) sıkıntılı, açıktan çok daha rahat geçer. RS-485 de Bus a ikiden fazla cihaz bağlı olacaksa, biaslı olarak sürmeniz daha sağlıklı olur.
Resimler net olmadığı ve çift layer üst üste bindiği için detaylı incelemedim. İlk gözüme çarpanlar bunlar...
hocam tasarımda değişiklik yapmam şu anda biraz zor o yüzden uygulanabilir taraflara bakıyorum. Gnd planeleri ne açıdan yanlış kullanmışım onu açıklarsanız sevinirim. Röle body olarak 1n4007 kullandım bu yeterli değilmidir.
Snubber demişsiniz Bu röleler ayrıca 24 v luk tampon röleyi onlarda kontaktörleri sürüyo snuber olarak kontaktör bobinlerine paralel rc filtre kullandım.
mcu gnd si ile optonun giriş gnd ortak çıkış ortak değil bobin uçlarına çok yakın demişsiniz bunu anlayamadım.
Osilatör kısmında bu tasarım gerçektende sıkıntı yaratırmı ilk fırsatta dediğinizi deneyeceğim.
u2 dediğiniz sn75176 ve şu aşamada her hangi iletişim durumu yok biaslı dediğinizi anlayamadım ama bakıcam
Ayrıca devredeki takılma olayını ben ilk defa görüyorum daha önce bu şekilde hiç başıma gelmemişti.
Sorun şu şekilde devrede çıkışları sırayla açıp kapatıyoruz pic rastgele bi zamanda duruyor ve yine farklı zamanlarda çalışmaya kaldığı yerden başlıyor.Bu sırada lcd deki yazılarda herhangi bi bozulma yada değişme yok
Takıldığı durumda avometre ile sürücü kısmındaki herhangi biyere dokunduğum zaman (rölelerin bobin ucları) çalışmaya hemen devam ediyor
yada devrede iki adet 24v luk giriş var bu girişlerin herhangi birinden opto üzerinde sinyal gönderdiğim zaman yine çalışmaya devam ediyor. Ama devrede giriş olarak kullandığım butonlardki değişikliklere herhangi bir tepki vermiyor.