18kW dalgıç pompa için sabit kondansatör ne olmalı?

Evet ... Konu biraz karmaşa haline gelmiş anlaşılan arkadaşlar...

Aslında sorulan soru basit bir cevabı hakkediyor...
Anlatılan şey "Sorulan soru"dan karmaşık bir hale gelirse çözüm zor bir hale gelir... Netice de bir çözüm için fikir ve öneri sunuyoruz, değil mi? Selamlar...

SAYIN MESUT BEYİN dediği gibi biz burda sorulan soru için öneri sunuyor herkesin farklı görüşlerine saygı duyuyorum
 
Çözüm 12 - 13 kVAr kondansatör bağlada bu konu bitsin:) Hadi nolur bağla artık şu lanet olası kondansatörü:D
 
Bu kadar hesaba kitaba tartışmaya gerek yok basit bir ölçümle neticeye varırsınız büyütmeyelim olayı böyle basit mevzulara kilitlenmeyin...
 
degerli kardeşim öncelikle kontaktör devresine kondansatör baglayacaksan sana tavsiyem bagımsız olarak güç devresini geçirecegin 4. kontaktör kullanarak üçgen kontaktörle beraber devreye girecek şekilde kumandasını ayarla ve kondansatörü bu kontaktün güç devresi çıkışına bagla yani kontaktör devreye girdiginde kondansatör devrede kalacak.... kondansatör gücü 10 ila 13 kvar arasında seçilmelidir.
 
18,5 kW motor için kullanılacak kondansatör hesabı
18,5=1,73*380*I*0,8
I=0,035 A
Q=1,73*380*0,035*0,6
Q=13,80 kVar
 