Çok eski bir web tarayıcısı kullanıyorsunuz. Bu veya diğer siteleri görüntülemekte sorunlar yaşayabilirsiniz.. Tarayıcınızı güncellemeli veya alternatif bir tarayıcı kullanmalısınız.
1G gösterimli kablo ile 1x gösterimli kablonun farkı nedir
1G yazıyorsa izole rengi sarı-yeşil,1x ise herhangi bir renk olabilir.
4G2,5mm2 kabloda:siyah ,kahve,gri,sarı-yeşil renkli iletkenler;4x2,5mm2 kabloda :siyah,kahve,gri,mavi renkli iletkenler bulunur.
Çok net bilmesemde bilgimi paylaşayım. Kablo renk kodlamalarında SY( sarı yeşil ) izoleli bir damar olduğu farklı şekillerde kodlanmaktadır.
NYM 4G4 RE 500V (GR) SiMaKhSY burada 4G4'de bulunan G ile kodlanmıştır. H05VV-F TTR 3G2,5 FLEX 500V (Sİ) MaKhSY burada da 3G2,5'de bulunan G ile kodlanmıştır. YVV-R (NYY-J) 4G70 RM 1kV (Sİ)SiMaKhSY hem NYY-J'de bulunan J ile hemde 4G70'deki G ile kodlanmıştır. (N)HXMH-J 4x1,5 RE 500V (GR) SiMaKhSY yanlızca (N)HXMH-J'de bulunan J ile kodlanmıştır.
görüldüğü üzere farklı kablo kodlarında SY damar farklı şekilde kodlanabiliyor. senin bahsettiğin G ve X arasındaki farkta SY damarı belirtmek için kullanılmıştır.