Yok ben 380 kombi için gerekiyormuş demek istedim.Hayır 220 geliyor bize hocam.Konu dağılmadan kısaca kombi ile termosifon arasındaki farkı da söyler misiniz rica etsem?Mesela kombiye 2A iken termosifona neden 20A?Evet, bir termosifonsa doğrudur bu amper değeri, sizin de dediğiniz gibi. Ancak 380 volt değil 220 volt ac olması lazımdır. Evinize ayrıca 3 fazlı sanayi cereyanı olarak 3 fazlı bir Elektrik hattı hiç çekilmedi değil mi? Kolay gelsin.
Evet, bir termosifonsa doğrudur bu amper değeri, sizin de dediğiniz gibi. Ancak 380 volt değil 220 volt ac olması lazımdır. Evinize ayrıca 3 fazlı sanayi cereyanı olarak 3 fazlı bir Elektrik hattı hiç çekilmedi değil mi? Kolay gelsin.
Kaçak akımların üstündeki 20-25-40A yazıları kontaklarının dayanacağı amper i gösterir Türkiye de kullanılan kaçak akımlar sigorta özelliği yoktur yüksek akımda atmaz kontak ları yanar ve çalışmaz olur.Evlerde 25A sigorta 4 lük kablo çekilen linyelerde kullanılmalıdır tesisat larda kullanılan 2,5 mm kesitli kabloların çalısma amper i 18 Amper dir.Maksimum 24 amper e kadar dayanır ama uzun süre bu amper de çalışan kablolar yanabilir.
Kaçak akımların üstündeki 20-25-40A yazıları kontaklarının dayanacağı amper i gösterir Türkiye de kullanılan kaçak akımlar sigorta özelliği yoktur yüksek akımda atmaz kontak ları yanar ve çalışmaz olur.Evlerde 25A sigorta 4 lük kablo çekilen linyelerde kullanılmalıdır tesisat larda kullanılan 2,5 mm kesitli kabloların çalısma amper i 18 Amper dir.Maksimum 24 amper e kadar dayanır ama uzun süre bu amper de çalışan kablolar yanabilir.Merhaba
Baştan sorun var ( tüm siğorta panosu )
Yetkili ve uzman + üstü bir elektrikçi bulun ve tüm linyeler ve sortiler nereyi kontrol ediyor belirlenecek
amper değerlerine + tipine göre siğortalar konulacak .
inceleyin b tipi ve c tipi ve kablo değerlerine siğorta amper değerleri .
https://www.schneider-electric.com.tr/tr/documents/Easy_9_yeni_katalog.pdf
Soruların çözümü !!!
1.Bu sabah oturma odası,mutfak aydınlatması bir de kilerdeki prizin bağlı olduğu c20 Sigorta atmaya başladı.Aynısından alacaktım ama c25 vardı onu aldım taktım sorun teşkil eder mi?
Cevap : tüm sayaç panosundaki siğortalar sorun yaratır .
b tipi + termosifon amper değerinde takılır .
2.Bahsettiğim sorunun sigorta kaynaklı olmadığını tek tek test ederek anladım sorun kilerdeki prizdenmiş ki bu prize kombi bağlı ve önüne b20 sigorta koymuşlar.Kilerdeki prizin bağlı olduğu, panodaki c25 ve 25A kakr atarken kombinin yanındaki b20'nin atmaması sorunun sigortadan olduğunu mu gösterir eğer öyleyse elimdeki b25'i taksam sıkıntı çıkar mı?
b20 amper siğorta bozuk , özelliğini yitirmiş veya b20 amper değerlerinde siğorta değildir ( sahte )
b 20 amper siğortayı geçip c25 amper siğortayı atmasının sebebi olabilir .
diğer .
örnek : termosifon yanında ilave cihaz çalıştırılması ( siğorta panosundaki c 25 linye hattı için )
termosifon b20 siğorta takılı termosifon o anda 19 amper çeksin
b20 amperlik termosifon siğorta atmaz .
yanında başka bir cihaz çalıştığını düşünelim 7 amper çeksin .
19 + 7 = 26 ampere ulaşır
buna bağlı siğorta panosundaki c 25 siğorta atar .
ve k.a.k rölesi 25 amperli takılmış bununda 25 amper değerini aştığından
atacaktır sonuçta .
kaçak akım koruma amper 25 amper değeri düşük .
iyiliği konuma güzel
ama
ısıtıcı gibi yüksek amper çeken cihazlar toplu çalıştırıldığında kaçak akım koruma açar ( atar ) .
önce amper hesaplanması yapılıp duruma göre k.a.r takılması gerekir .
tesisat ampere göre taktırın .+ siğortalarında uyğun ampere + tipine göre değiştirin .
Kolay Gelsin . Sağlıcakla Kalın .
Kaçak akımların üstündeki 20-25-40A yazıları kontaklarının dayanacağı amper i gösterir Türkiye de kullanılan kaçak akımlar Sigorta özelliği yoktur yüksek akımda atmaz kontak ları yanar ve çalışmaz olur.Evlerde 25A sigorta 4 lük kablo çekilen linyelerde kullanılmalıdır tesisat larda kullanılan 2,5 mm kesitli kabloların çalısma amper i 18 Amper dir.Maksimum 24 amper e kadar dayanır ama uzun süre bu amper de çalışan kablolar yanabilir.