arkadaşım merhabaama sistemde 2 tane termik var ve havuz her dolduğunda motorlar sıra ile çalışacak. sıralama için start stop rölesi kullanmayı düşünüyorum start stop rölesinin tetiklenmesi içinde sıvı seviye rölesini kullanacağım. bu durumda motor üzerindeki şamandıraları iptal edip sıvı seviye rölesi çıkışına bir kontaktör daha ilave edip motor kontaktörlerini ordan besleyebilirim diye düşünüyorum...
öncelikle tüm forum üyelerine selamlar. bi arkadaşımın işyerinde bulunan 2 adet foseftik motorunu belli zaman aralığında sırayla çalıştıracak ve motorlardan biri yada ikisinde arıza meydana geldiğinde uyarı çıkışı verecek bir pano hazırlamamız gerekiyor. yapacağımız panoda hangi elemanları kullanmalıyız ?
arkadaşım merhabameslektaşım merhaba
motor koruma ilebirlikte termik rölede kullanmalısın.termik rölebağlantısını anlattığım şekilde yapacaksınız;kontaktörden çıkan faz kablonu termik rölene girersin; kontaklarını seri bağlayarak çıkarak motora bağlaman yeterlidir.termik röle olarak (2.5-4 amper\ayar sahalı) herhangi önemli bir markanın termiğini kullanabilirsin.zaman aralığın detaylı açıklarsan diğer kullanacağın malzemeleri de yazarım.
kolay gelsin
arkadaşım merhabaevet mehmet kardeşim senin bahsettiğin olay bizim ilk istediğimiz zamanlı sistem içindi. şuanki durum ise zamansız olacak yani:
foseptik kuyusu dolunca 1. motor çalışacak tahliye işlemi bittiğinde motor duracak,
kuyu 2. sefer dolduğunda 2. motor çalışacak ve tahliye bittiğinde motor duracak,
kuyu 3. sefer dolduğunda 1. motor çalışacak ve döngü bu şekilde sürecek.
motorlardan birine katı atık sıkıştığında ve motor zorlandığında ilgili motorun ayar sahalı termiği atacak ve diğer motor devreye girecek. tabi bu olağanüstü durumda diğer motorun devreye girmesi için termiklerin kontaktöre faz gönderen uçlarının girişleri birleşecek. birleştirme işlemi 3 fazlı bir kontaktörün 1.kontağı ile yapılacak. 2. kontak ise işyerindeki alarm sistemine kumanda kontağı olarak kullanılacak 3. kontakta boş olacak. birleştirme kontaktörünün tetiklemesi 2 termiğin arıza çıkışlarının paralel bağlantısından alınacak.
sıralama için ise start stop rölesinin 1 ve 3 numaralı kontak çıkışları termiklerin kontaktöre faz gönderen girişlerine bağlanacak.
start stop rölesinin 2 nolu kontak ucuna sıvı seviye rölesinin 3 numaralı kontak ucu bağlanacak. sıvı seviyenin kontağının 2 numaralı ucu faza bağlı olacak.
sıvı seviyenin 3 yada 1 numaralı kontak çıkışından tek kontaklı bir kontaktör ile start stop rölesinin tetiklemesi yapılacak.
ben böyle yapmayı düşünüyorum. ilave etmek istediğiniz varsa veya öneriniz varsa bekliyorum
ordaki yıldız bağlantı dediğiniz yerde kararsız kaldım kontaktörü 3 numara yada 1 numaralı röle çıkışından tetiklemeyi deneyeceğim start stop rölesinin vereceği tepkiye göre bu bağlantının hangisine olacağı belli olacak.
incelediğim panoda termiklerin güç bağlantıları bu şekildeydi ve mantıken de sorun olmaz gibime geliyor. çünki 3 fazlı motordada aynı anda sadece 2 fazdan akım geçtiği için bundada durum aynı oluyor yani bana mantıken sorun olmaz gibi geliyor. tabi uygulamayı yaptıktan sonra akım ayarlarken durumu daha net anlayacağız.
nötrün kontaktörden geçmesinin en büyük avantajı arıza oluştuktan sonra kontaktör nötrüde ayıracağı için sayaç çıkışındaki kaçak akım rölesinin sürekli atmasını önleyecektir. başka önerileriniz varsa bekliyorum....
We use cookies and similar technologies for the following purposes:
Do you accept cookies and these technologies?
We use cookies and similar technologies for the following purposes:
Do you accept cookies and these technologies?