2 ader 220v dalgıç motoru sıra ile zamanlı çalıştırma

hemşerim kullanacagın malzemeleri konya enerjiden temin edebilirsin
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
termiği 3RU1116-1GB0 ile değiştirdik ayarınıda 5 amper yaptım bakalım ne olacak ? 6.3 ampere kadar ayar sahası var
 
arkadaşla daha görüşmedim termikleri değiştirip 5 ampere ayarlamıştım. normalde kuyunun dolması 1 2 gün sürebildiği için biraz geç sonuç alıyoruz eğer yağmur fln olursa yağmur suları toplanıyor ve daha kısa sürede sonuç alma imkanımız oluyor. şuana kadar bi bilgi gelmedi yarın durumu sorarım....
 
arkadaşla görüştüm sistemin günde 2 kez devreye girdiği günde olmuş hiçbir sorun çıkmamış.

not: motor normalde çalışırken 4.5 amper çekiyor termikler 5 ampere ayarlı...

yardımcı olan tüm arkadaşlara teşekkürler...
 
bugün motorlardan birinin termiği atmış. muhtemelen kabız bir vatandaş yüzünden :D ayarı 5.5 ampere yükselttik....
 