motorlar foseptik içinde olduğu için içine girip bakma şansım yok. kılavuzu ve kutusuda yokmuş motorların sırası yaklaşık 1 senedir elle değiştiriliyormuş... 4.5 amperi 20amper ac kademesi olan avometrem ile ölçtüm, pens ampermetrede var ama düşük akımlarda onun sonucu net değil.. motor yaklaşık 2 dakika çalışıp ondan sonra termik atıyormuş
termik koruması yoktu. motor üzerindeki şamandıralar açma kapama yapıyordu motorun biri yanınca değiştirdiler yerine aynı güçte başka yeni motor alındı ben panoyu taktığımda 2 motoruda ölçtüm ikiside yaklaşık aynı amperi çekiyor
1 amper normal bi değer.motorun zaten4.5 amper çekiyor senin termiğin 4 ampere ayarlı. bu şekilde tabiiki termik açar termiği değiştirmekten başka çare yok.4-6 arası termik alman gerekiyor.slm
termiği değiştirmeyle ilgili sorun yok aldığımız yer değişim garantisi veriyor benim sormak istediğim ben bi üst kademe termiği alıp en düşük saha olan 5.5 ampere ayarladığımda koruma sağlarmı ben mesela 5 ampere ayarlayabileceğim bir termik düşünüyordum ama Siemens siriusta 5.5 varmış artık onu takacaz herhalde