2 fazlı proje

sen bir 3 x10 luk kabloda 2 faz bir nötr çekmeyimi planlıyordun ki. senin toprak hattın yok mu. kesinlikle topraksız çekme. bence dediğim gibi yap.
 

Anlamadığım nokta kofre hattını iki faza göre nasıl hesaplıyorsunuz.Tedaştan iki fazmı alacaksınız.Ben böyle bir uygulama daha görmedim.Ya bir faz çekersiniz iki daireyede aynı fazı dağıtırsınız.Yada üç fazı alır dairelerin içinde alıcılara göre eşit dağıtırsınız.
 
benimde öğrenmek istediğim o işte hangisini yapmam daha uygun olur ve hangi kabloyla
 
sen kofreden ana panoya tek faz çekeceksen eğer 15 kw güç ve tek faz hesabından 0.074*30*15/1,5=22.2 mm den büyük kesit kulanman gerekir. eğer 3 faz çekersen 0.0124*30*15/1.5=3.72 mm den büyük kablo çekmen gerekir. tek faz çekersen 2*25 gibi bir kablo üç faz çekersen 4*6 gibi bir kablo işini görür. ama 3 fazı dengeli dağıtman gerekir. eğer 3 fazı dengesiz dağıtırsan gerilim düşümü artar. ben ilk cevabımda ana panodan katlara dağıtacan sanmıştım.
 
benimde öğrenmek istediğim o işte hangisini yapmam daha uygun olur ve hangi kabloyla

Arkadaşım Üç fazlı sistem kullanman her zaman iyidir kablo kesitini küçültür.Eğer üç faz kullanacaksan iki daireyede üç fazlı sayaçtan giriş yapıp sigorta kutusunda fazları eşit yüklere dağıtacaksın.Bu işlem için 4x4 kablo yeterlidir.

Ayriyetten biz burada senin verdiğin bilgilere göre kabaca hesap yaptık ama, gerilim düşümü hesabında sadece kofre hattını değil, panodan en uzak veya en yüklü linyeyide hesaba katman gerekir.Vede konutlarda toplam gerilim düşümü %1.5 ğu geçmemelidir.
 
Son düzenleme: