sen bir 3 x10 luk kabloda 2 faz bir nötr çekmeyimi planlıyordun ki. senin toprak hattın yok mu. kesinlikle topraksız çekme. bence dediğim gibi yap.
iyigünler
çizdiğimprojede 2 faz kullanıyorum R ve S fazları
gerilim düşümü hesabını 2 faza göre yaptığım da 3x 6 nyy kablo için
0.056xLxN/S =0.056x30x14kw/6=3.92 çıkıyor yani tekbaşına kofre at arası gerilim düşümü3 ü geçiyor
3 faz için yaptığımda bir sorun olmuyor 2fazın geriim düşümü çok fazla çıkıyor
ne yapmamı önerirsiniz kablo kesitini 10 a çıkardığımda da çok değişmiyor açıkçası...yardımcı olursanız sevinirim
benimde öğrenmek istediğim o işte hangisini yapmam daha uygun olur ve hangi kabloyla