2 jeneratörden 1 motor çalıştırma

oops

Üye
Katılım
12 Ara 2012
Mesajlar
18
Puanları
1
Yaş
36
Atölyede bir kumanda devresi yapmamız gerekiyor.2 jeneratörden 1 tane motor çalışacak.Jeneratörlerin ikisi birden çalışmamalı tabiki.Herhangibir jeneratör devreye girdiğinde motor çalışmalı.Autocadde çizmeye çalışıyorum ama başaramadım .yardımcı olursanız sevinirm.
 
evet 3 fazlı asenkron, kontaktörlerle yıldız ücgen çektirilecek.
 
bunda bişey yok kardeşim yıldız-üçgen devresinde ana kontaktör var, onu sen 2 adet olarak düşüneceksin çıkışlarını birleştirip devrenin devamına ekleyeceksin. girişleri ise 2 ayrı jeneratöründen getireceksin. ana kontaktörlerini de yardımcı kontakları vasıtasıyla elektriksel kilitleme yapacaksın ki biri çekmiş ise diğeri çekmeyecek.(çakışma olmasın diye)
 
Tamam, teşekkür ederim.
 