2 jeneratörden 1 motor çalıştırma

oops

Üye
Katılım
12 Ara 2012
Mesajlar
18
Puanları
1
Yaş
36
Atölyede bir kumanda devresi yapmamız gerekiyor.2 jeneratörden 1 tane motor çalışacak.Jeneratörlerin ikisi birden çalışmamalı tabiki.Herhangibir jeneratör devreye girdiğinde motor çalışmalı.Autocadde çizmeye çalışıyorum ama başaramadım .yardımcı olursanız sevinirm.
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
evet 3 fazlı asenkron, kontaktörlerle yıldız ücgen çektirilecek.
 
bunda bişey yok kardeşim yıldız-üçgen devresinde ana kontaktör var, onu sen 2 adet olarak düşüneceksin çıkışlarını birleştirip devrenin devamına ekleyeceksin. girişleri ise 2 ayrı jeneratöründen getireceksin. ana kontaktörlerini de yardımcı kontakları vasıtasıyla elektriksel kilitleme yapacaksın ki biri çekmiş ise diğeri çekmeyecek.(çakışma olmasın diye)
 
Tamam, teşekkür ederim.
 