Olayı karıştırıyorsunuz. İki trafo ayrı şey iki jeneratör veya bir jeneratör ve bir şebeke ayrı şey. Yazılan mesaj trafo içindi.
Trafolarda bağlantı grupları aynıysa giriş faz sırası da aynıysa çıkış faz sırasının da aynı olması gerekir. (Aynı kaynaktan beslendiklerini varsayıyorum).
Bu trafoların sekonder çıkışlarında 1-1 2-2 3-3 arasında gerilim farkının sıfır volt olması gerekir. Diyelim ki primerde bağlantılar aynı sırada değil öyleyse sekonder de fazlar sıralı olmayacak 1-1 arası sıfır gösterirken 2-2 ve 3-3 arası değer gösterecektir. Fazları eşleştirmek için 1-1 2-3 3-2 bağlamak gerekir.
İşin içine jeneratör girince faz açısı sürekli değiştiği için lambaların söndüğü an trafo ve jeneratör uçlarının eşleştiği an demek oluyor, doğru uçları bulmuş oluyoruz.
Trafodaki faz sırasından kastım dönüş yönü değil faz dizilimi. Tabi dönüş yönleride aynı olmalı.