trafoların primer sekonder faz açıları sıfır olsa eyvallah ama trafoların ikisinin de bağlantı grubu Dyn11 olduğu için ve birinin faz dizilimi ABC diğerini faz dizilimi ACB olduğunu var sayarsak trafonun biri Dyn15 bağlantı grubunu dönecek ve sekonder tarafında istediğin cambazlığı yap aynı faz açısını sıfırlayamazsın. (iki grubun aynı fazları arası açı 180 derece olur)
size iyi akşamlar iyi tatiller.
ben de son olarak şu eklemeyi yapıp bırakıyorum:
mavi faz vektörü: Dyn11 (330 derece)
kırmızı faz vektörü: Dyn5 (150 derece)
330-150= 180 derece faz farkı
r1 fazı ile r2 fazı aynı fazlar. aynı fazlar arası açı 180 derece. dolayısıyla faz gerilimi 230V ve aralarındaki açı da 180 derece olduğu için aynı fazlar arası gerilim 230+230= 460 Volt oluyor.
r1 ile t2 fazları arası açı 60 derece ve farklı fazlar arası gerilim de 230 volt oluyor.
Bu böyle olmayacak . Türk halkının yapmaya bayıldığı en son şeyi belki de ilk şeyi yapıp yumruk yumruğa kavga edersek bu iş emniyette sonuca bağlanır bence
Kolluk gücü: Bakın bu job . Bunu havada 180 derece döndürüp herbirinize sırayla bir tane yapistirirsam senkronize olur musunuz ? Hep bir ağızdan . Eveeetttt.....
Bildiğim kadarı ile,65 yıl önce senkronoskop diye bir alet yoktu.
Paralele girme işlemi,söner lamba metoduna göre yapılırdı.Şalter ? Bi-
lemediniz,Özengili tip.
Bildiğim kadarı ile,65 yıl önce senkronoskop diye bir alet yoktu.
Paralele girme işlemi,söner lamba metoduna göre yapılırdı.Şalter ? Bi-
lemediniz,Özengili tip.
sami bey paralel çalıştırma konusunda bi tecrübem yok. bu konuda yazdıklarım teori ve akıl yürütmeye dayalı. savunduğum şeyler çürütülürse gereksiz polemiğe girmeyeceğimin bilinmesini isterim. burdaki tartışma arkadaşlarımdan daha çok kendi ön kabullerimle zaten.
konu sahibi olayı çözmüş aslında ama kristof kolomb gibi amerika'yı keşfetmiş fakat bulduğu yerin başka bi kıta olduğundan haberi yok. arkadaşımız gerilim ölçümleriyle aynı fazları bulmuş ama yorumlayamıyor. böyle bi durumda iki trafonun sekonder çıkışlarından sönen lamba metoduyla aynı fazlar nasıl bulunacak anlamış değilim.
Bildiğim kadarı ile,65 yıl önce senkronoskop diye bir alet yoktu.
Paralele girme işlemi,söner lamba metoduna göre yapılırdı.Şalter ? Bi-
lemediniz,Özengili tip.
bizde hala öyle, silahtarağaya şansa gittim geçenlerde bilgi üniversitesi kampüsünün içindeymiş müze gibi, kuzenin üni olayları vardı bi baktım silahtarağa Elektrik fabrikası müzesi yazıyor direk @Under Ground geldi aklıma baktım şalterler nasıl diye panoların içleri boştu orda nasıl şalterler vardı acaba
sami bey paralel çalıştırma konusunda bi tecrübem yok. bu konuda yazdıklarım teori ve akıl yürütmeye dayalı. savunduğum şeyler çürütülürse gereksiz polemiğe girmeyeceğimin bilinmesini isterim. burdaki tartışma arkadaşlarımdan daha çok kendi ön kabullerimle zaten.
konu sahibi olayı çözmüş aslında ama kristof kolomb gibi amerika'yı keşfetmiş fakat bulduğu yerin başka bi kıta olduğundan haberi yok. arkadaşımız gerilim ölçümleriyle aynı fazları bulmuş ama yorumlayamıyor. böyle bi durumda iki trafonun sekonder çıkışlarından sönen lamba metoduyla aynı fazlar nasıl bulunacak anlamış değilim.
Trafo için,zaten sorun yok ! İlk me -
sajımda eklediğim resim,konuyu çö-
züyor.Jeneratör konusu içinde,eski-
den söner lamba kullanılırdı,şimdi
senkronoskop kullanılıyor.Ancak,ön-
celikle,döner alan yönü ve fazların
isimlendirilmiş olması gerekir tabi.
Lambalar,aynı fazlar arasında,faz farkı olmasın diye yapılan bir uygula-
ma.
Trafo için,zatem sorun yok ! İlk me -
sajımda eklediğim resim,konuyu çö-
züyor.Jeneratör konusu içinde,eski-
den söner lamba kullanılırdı,şimdi
senkronoskop kullanılıyor.Ancak,ön-
celikle,döner alan yönü ve fazların
isimlendirilmiş olması gerekir tabi.
Lambalar,aynı fazlar arasında,faz farkı olmasın diye yapılan bir uygula-
ma.
ya yanlış etiket basılmış trafolardan birinin bağlantı grubu Dyn5 ya da trafoların ikisininde bağlantı grubu Dyn11 fakat primer faz dizilimleri birbirinin tersi.