Valla ustam neyi anlamadığını anlayabilmiş değilim malesef .
 
Valla ustam neyi anlamadığını anlayabilmiş değilim malesef .

SORU 1:

üç fazlı iki jeneratoru paralel bağlamak için ''faz sırasını'' ayarlamak yeterli mi yoksa aynı fazların da eşleştirilmesi gerekiyor mu?

faz sırası: fazların aynı manyetik alan dönüş yönüne sahip olması.
pozitif dizilim: RST-STR-TRS
negatif dizilim: SRT-RTS-TSR

yani paralel bağlanacak iki generatorden birinin faz dizilimi RST diğerinin faz diziliminin STR olması senkronizasyona girmesi için yeterli mi?
 
Yahu ustam iki trafonun paralel bağlanmasından biz ne ara jeneratöre geçtik allah aşkına. Her kuşu mikdik , bir leylek kaldı diye bir laf vardır. Biz daha ilk mevzuyu bile çözemedik.
 
Son düzenleme:
Yahu ustam iki trafonun paralel bağlanmasından biz ne ara jeneratöre geçtik allah aşkına. Her kuşu mikdik bir leylek kaldı diye bir laf vardır. Biz daha ilk mevzuyu bile çözemedik.

alttaki fotoda mavi renkli faz vektörünün bağlantı grubu Dyn11; kırmızı renkli faz vektörünün bağlantı grubu da Dyn11 fakat OG faz dizilimi ACB'dir. konu sahibi arkadaşımızın karşılıklı ölçtüğü gerilimleri şahane açıklıyor.

ne farkeder paralel bağlanma şartlarını sahip iki jeneratorde de benzer faz açılarıyla karşılaşılabilir.

 
2 farklı jeneratörde faz sırası eş olduktan sonra paralellenme durumunda anlık devir değişimi ile sistem zaten senkron hale gelmez mi desem konu iyice dağılır mı
 
2 farklı jeneratörde faz sırası eş olduktan sonra paralellenme durumunda anlık devir değişimi ile sistem zaten senkron hale gelmez mi desem konu iyice dağılır mı
1,5 yoğurtlu iskenderin üstüne künefe yemiş kadar oluruz herhalde .
 
1,5 yoğurtlu iskenderin üstüne künefe yemiş kadar oluruz herhalde .

kaçak akım mevzularından bıkkınlık gelmişti ya,
üzerinde tartışılabilecek düzgün bi konu gelmiyordu ya,
hah! o konu geldi.
2 farklı jeneratörde faz sırası eş olduktan sonra paralellenme durumunda anlık devir değişimi ile sistem zaten senkron hale gelmez mi desem konu iyice dağılır mı

kesinlikle konunun bağlamı değişmiyor. ayrıca cevabını bildiğim bi soru sormadığımı bilmenizi isterim.
 
Son düzenleme:
şimdi şebekeyi hesidir termiğidir biton yer besliyor e şebekede trafolar zaten sürekli paralel değil mi, yükü üzerine alma verme işini de alternatördeki uyartım voltajını artırıp azaltarak gerilim düşümü sayesinde halletmiyorlar mı, sizin yg giriş voltajlarına müdahale şansınız olmazsa trafoların yük durumuna hükmetmeniz zor olmaz mı
 
yanan veya sönen lamba metoduyla faz sırası belirlenir, aynı fazlar belirlenemez.
 