2. Sinyali Yakalayalım

pusu_36 ' Alıntı:
yanlış anlamışsınız sistemde uzun süreli bant durdurma yapılmıyor bantı durdurarak kirli ürünü almak mümkün dedğil sadece klepe kapanması için 1 sn az zamanda duruyor o kadar

hocam tamam, benim çizdiğim devrede de yapmanız gereken bantın durduğu süreyi, 2. metalin dedektör tarafından algılandıktan sonra, klepenin yakalayacağı zamana kadar olan süreye eklemek..
şöyle söyleyeyim, metalin dedektör tarafından algılanması ile klepenin açılması arasında geçen zaman 5 sn olsun. Bantın durma süresi 1 sn olsun. 5 sn zaman içerisinde 2. metali yakaladığınızda devreye girecek zaman rölesini 6 sn., 3. metali yakalıyor iseniz 7 sn. gibi ayarlarsanız, sorun kalmaz..
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
anladıım kadarı ile bu makına karnet veya şifanoz için kullanılan bir kesme makınası gibi birşey bu sistemi neyle yapıcaksın söylersen proğramını yapıp yollıyabilirim söylediğin şey gayet basit 1. metal görüldü klepeye gelme süresi 10 sn dielim 7. sn de 2 metal görüldü ama klepe açılmasına 3 sn kaldı aradaki fark 3 sn klepe kapandıktan bant hareket ettikten 7 sn sora tekrar bant durup klepe açılacak 3. mtal algılanmadıysa sistem devam edecek
 