Toprak-nötr arası voltajı 0-2 volt arasından fazla ise led yanacak (yani topraklama yok uyarısı redresör girişinde) bi devreyi nasıl yapabiliriz? Sizce mantığım doğru mu? Topraklama olan devrelerde 2 voltu aşmaz değil mi toprak-nötr arası?
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Sn.ornella,toprak nötr arası gerilim,faz nötr arası gerilime kadar yükselebilir.Topraklamanın varlığı veya yokluğu açısından mantığınız yanlış.Çok süper bir topraklama olduğu halde çok daha yüksek bir gerilim ölçülebilmesi söz konusudur.
Toprak hattına kaçak olduğunda ledler yansın derseniz, mantık doğru çalışır, bu durumda da Şebeke voltajına uygun led gerekir. toprak ve nötr arasına lambanızı yerleştirmeniz uygun olabilir.