Devir sayısını 2 katına çıkarırsanız 400 v. olur. Tabii frekans da aynı oranda artar. Bu alternatör monofaze mi, trifaze mi anlayamadım. Etiketinde yazmıyor.
O kadar bakmama rağmen görememişim.
RPM 2400 d/d galiba. 4800 d/d.da 400 v. verir ama bu seferde frekans iki katına çıkar.
Şayet iyi bir bobinajcı bulup kutup sayısını düşürerek ve stator sargılarının tel çapını düşürüp, 2 kat fazla sarılabilirse olabilir.
O da masraflı olur.
Hesaplarıma göre 20 kutuplu bir alternatör. 2 kutuplu yaptığınızı düşünürsek 3000 d/d. da 200 v. 50 Hz. alabilirsiniz.
Dogrultmac kullanarak UPS aküsu yerine besleyerek UPS den çıkış kullanabilirsiniz. Fakat alternatoru değiştirmek daha ucuz olur.