2000kva yeterli mi?

Sistemde, sürücü fazla dıyor arkadaş, bu durumda, belkı kalkınma akımları, ve çekılen yük az olacakdır ama, sürücüden dolayı şebekede harmonık artacakdır. Kondansatörler için, basıtınden 500 volt seçilmnediyse ( kayıplar göz önune alınmalı (kVAR kapasitesi düşecek) harmonik den dolayı kondansatörler ısınacak, arızalanacak mevcut kurulu güç kapasitesi devamlı düşecekdir. Kompanzasyon kapasitesini an be an takıp etmek gerekir.
Ayrıca, harmonıklerı önlemek için, harmonık tipine göre reaktör fıltreler kullanmak gerekir.Eger yeni kurulum iseniz, hersey, arkadaşlarımızın önerilerinide dıkkate alınız.
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Sayın YaşlıUzman;
tam yükte çalışan trafolar bir süre sonra patlar gibi bir
anlam çıkıyor.
 
Sayın YaşlıUzman;
tam yükte çalışan trafolar bir süre sonra patlar gibi bir
anlam çıkıyor.

Olaya çok dar bir açıdan bakıp düz mantıkla değerlendirdiğinizde öyle bir anlam çıkarmak mümkündür. Hiç bir trafo tam dengeli yüklenmez, harmoniklerin trafolar üzerinde olumsuz etkileri vardır, tam yükte gerilimdeki değişimler bile önem kazanır. Trafonu sürekli tam yükte çalıştırıyorsan her türlü riske açık olacaksın. Kimse sormadı ama bu arada trafo patladığında ben işte değildim trafo koruma neden devreye girmedi bilmiyorum ancak işten ayrılmadan önce 6 ay kadar bir süre trafo tam yükte çalıştı.
Not: Periyodik bakımları düzenli yapılan bir trafoydu !
 
İlave olarak trafo seçerken, ileride fabrikaya ilave cihazlar, motorlar geleceği, kapasitenin artabileceği de düşünerek trafo seçilmelidir.

Bakımları düzenli yapılan trafolarla sık olmasa da karşılaştığım aşağıda belirteceğim durumlar oldu.

Trafonun bucholz, sıcaklık alarm, açma sinyalleri çalışır durumda olmasına rağmen kesiciyi açtırma devresine bağlanmamıştı. Bazı durumlarda trafoyu koruyan röle sağlam olmasına rağmen ya ayarları yanlış oluyordu, daha da kötüsü rölenin kontak ayarları hiç yapılmadığı durumlarda da arıza durumunda kesici hiç çalışmıyordu. (Kısaca bu tür sözde Bakım yapıyoruz diyenler de var maalesef)
 

Forum istatistikleri

Konular
128,884
Mesajlar
921,333
Kullanıcılar
451,028
Son üye
Mashiro Shiina

Yeni konular

Geri
Üst