Merhaba Arkadaşlar,
Bir çevre aydınlatması projesinde 6 adet direk, her bir direkte de 6 adet 2000W (metal halide) projektör var. Aynı şekilde her bir direğin altında pano ve içerisinde de 6 adet 2000W (metal halide lambaya uygun) manyetik balast var. Her bir balast bir projektörü besliyor.
Toplamda 36 adet projektörü besleyen ise 2000kV'lık bir trafo ve burası halen şantiye halinde ve bu projektörlerden başka bir yük söz konusu değil.
Problem: Balastın nominal akımı 10,3 Amper. Kendi laboratuvarımızda arkadaşlarımız 2000W projektörü test yaptıklarında, rejime girdikten sonra (10-15dk içinde) akım 20A'den 10,3 A'e düşüyor. Gerilim 395-400V. Yani beyan edilen değer tutuyor.
Ancak şantiyedeki balastlarda okunan akım 13A veya 14A. Gerilim yine 400V civarı. Ancak yüksek akım çektiğinden balastlar çok ısınıyor, 2 ayda boyalar sararmış.
Buradaki 1 projektörü alıp şantiye dışında çalıştırdıklarında ise 10,3-10,5A çekiyor, normale dönüyor. Ancak şantiyede problemin kaynağını bulamadılar. Panolara enerji çeken firma da herhangi bir problem olmadığını belirtti. Sorun hala çözülemedi. Benzer bir durum yaşayan veya sorunu anladıysanız görüşlerinizi bildirmenizi rica ederim.
Teşekkürler.
Bir çevre aydınlatması projesinde 6 adet direk, her bir direkte de 6 adet 2000W (metal halide) projektör var. Aynı şekilde her bir direğin altında pano ve içerisinde de 6 adet 2000W (metal halide lambaya uygun) manyetik balast var. Her bir balast bir projektörü besliyor.
Toplamda 36 adet projektörü besleyen ise 2000kV'lık bir trafo ve burası halen şantiye halinde ve bu projektörlerden başka bir yük söz konusu değil.
Problem: Balastın nominal akımı 10,3 Amper. Kendi laboratuvarımızda arkadaşlarımız 2000W projektörü test yaptıklarında, rejime girdikten sonra (10-15dk içinde) akım 20A'den 10,3 A'e düşüyor. Gerilim 395-400V. Yani beyan edilen değer tutuyor.
Ancak şantiyedeki balastlarda okunan akım 13A veya 14A. Gerilim yine 400V civarı. Ancak yüksek akım çektiğinden balastlar çok ısınıyor, 2 ayda boyalar sararmış.
Buradaki 1 projektörü alıp şantiye dışında çalıştırdıklarında ise 10,3-10,5A çekiyor, normale dönüyor. Ancak şantiyede problemin kaynağını bulamadılar. Panolara enerji çeken firma da herhangi bir problem olmadığını belirtti. Sorun hala çözülemedi. Benzer bir durum yaşayan veya sorunu anladıysanız görüşlerinizi bildirmenizi rica ederim.
Teşekkürler.