Bana OG dağıtım ana hatları üzerinde bulunması gereken kök binalarının en az kaç km aralıklarla yapılması gerektiği hakkında bilgi lazım.
 
KÖK binalarının yapımı mesafenin bir fonksiyonu değildir. KÖK binası branşman, yük dağılımı, yol durumu vb. kriterlere göre yapılır. Bazen 100 metre arayla KÖK binası yapıldığı gibi hiç KÖK binası yapılmadan 50 km giden ENH'larda olabilir. KÖK binası enerjinin kontrollu akışını sağlayan kritik noktalardır. Buralarda şebekeden gelebilecek geçici ve kalıcı arızalar durdurularak o fiderde oluşabilecek güç kesintisinin önlenmesidir. Ayrıca güç kesintilerinin istenilen branşmanlarda yapılmasını sağlayarak diğer enerji alan abonelerinin kesintiden minimum seviyede etkilenmesini sağlamaktır. KÖK binalarını bir nevi karayollarının alt ve üst geçitli köprülü kavşak noktalarına benzetebiliriz. Yani dağıtım sisteminin beynidir.
 