22 kw motor yıldız üçgen yol verme

yıldız üçgen çalışan motorlarda motorun çekmesi gereken akım güç devresinin ilk beslemsinden ölçülür rst den birinden motor kablolarından ölçersen x 2:40 olması gerekiyor yükte
 
Hangi anda ölçüm yaptınız. Yıldız da kalkınırken çekilen akımı ölçtünüz ise bu motorun nominal çekeceği akımı göstermez. Üçgen' e geçtikten sonra ölçtü iseniz bir kablodan ölçtüğünüz değeri 1.73 ile çarparak bulabilirsiniz. Yani 20*1,73=34,6 A çıkar. Bu 22 KW lık motorun tam yükte çektiği akım değil. Çünkü sizin motor tam yükte çalışmadığı anda ölçüm yapmışsınızdır.
 
Merhaba elektrik83,
22 kw motor gücünün ortalama 2 katı akım çeker. 44A civarında, Bu şebekenin durumuna göre değişir 40-45A okuyabilirsin.Motorların çektiği akımı net olarak güç devresinin besleme noktasından yani motara ait sigorta çıkışından ölçebilirsin.Üçgen devrede Motor klemens uçlarından sadece motor bobinlerinin çektiği akımları görebilirsin.Senin gördüğün 20A motor bobinlerinin çektiği akımdır.Motor güç devresi besleme hattını ölçersen Motorun şebekeden en az 40A çektiğini göreceksin.
Saygılarımla.
 
ana kontaktör ve üçgen kontaktöre bağlı her bir koldan motorun çektiği akımın 1/kök3'ü kadar yani 0,58 katı kadar akım geçer. her bir koldan 20 amper okunuyor ise motorun o an çektiği akım 34,6 amperdir. motorun anma akımı etiketinde yazılıdır her motor için ufak farklılıklar gösterir ama yaklaşık motor gücünün 2 katı kadar dır yanı 40-44 amper gibi ama doğrusu etiketinde yazar. ana şalter altında 80 amper okunması başka alıcılardan kaynaklıdır..
 
Güç = 1,73 X 380 X I X cosfi'den
22000 = 1,73 X 380 X I X 0,8 is
I =41,83 A'dir... her fazdan arı ayrı bu akım geçer.
fakat bu motor tam yükteyken çekeceği akımdır, motor boşta iken ölçmüş olabilirsiniz.
 
üçgen bağlı sistemde Ihat=1,73*Ifaz dır. ancak pensampermetre ile ölçülen akım Ihat akımıdır. yani her fazdan çekilen akım 22Kw motor için yaklaşık 42 amperdir. 3 fazlı her sistem için toplam güç formülü ise P=1,73*Uhat*Ihat*CosQ dir.
 
yalnız, üçgen bağlı sistemde Ifaz akımını ölçmek dışarıdan mümkün değildir. çünkü klemens tablosunda üçgen köprülerinden sonra bir sargı arasına ampermetre bağlanması ile ölçülebilir. yada ölçmeden Ifaz=Ihat/1,73 yaparsak Ifaz=42/1,73=24 amper olur.
 
yukarıdaki akım değerleri tam yüke göredir. Bu motor için her bir fazdan çekilen güç ; 22000/3=7333 watt dır. yada P=220*42*0,8=7392 watt dır.
 
üçel elektrik arkadaş anlatmış 22kw /3p =7,3kw 1p motor ortalama 44 ila 46 a arasında yük çeker.kalkınma esnasından sonra...
 

Forum istatistikleri

Konular
130,065
Mesajlar
932,701
Kullanıcılar
453,050
Son üye
alperen343

Yeni konular

Çevrimiçi üyeler

Geri
Üst