Uğur hocam size de iyi bayramlar diliyorum.
hocam sırasıyla cevap veriyorum.kontaktörlerin 13-14 nolu uçlarının yanyana ya da arka arkaya olması farketmez.farklı kombinasyonlar olabilir önemli değil.
mkş nin yardımcı kontakları normalde hepsi vidalıdır.vida gevşetilip kablo içine yerleştirilir ve tekrar vida sıkılır.sizinkinde vidalar muhtemelen kaybolmuştur.uygun bir vida varsa vida ile sıkıştırmanızı tavsiye ederim.elle sıkıştırdığınızda çalışır ama atıyorum bi arıza esnasında ya da pano içinde siz biseylerle ugrasırken yerinden cıkıp size temas edebilir ve carpabilir.eger vida falan da yoksa diğer mkş ler için aldığınız yardımcı kontaklardan alıp kullanabilirsniz.
butonlar basçek butonları,butona bir kere basmanız yeterli olacaktır.bağlı olduğu motorun kontaktörünün yardımcı kontağı ile mühürleme yapıldığı için motor çalışmaya devam edecektir.
kontrol devresinin tamamı 220 V ile çalışıyor.panoya gelen ana kablo ilk şaltere girdiği noktadan tek fazı alıp kullanabilirsiniz.nötr için de aynı şekilde.
3 A lik sigortanın sorun olacağını zannetmiyorum .bu kontrol devresi o kadar akım çekmez ama kesin emin olmak için devreyi çalıştırmak gerekir.
Kolay gelsin hocam iyi çalışmalar.
hocam sırasıyla cevap veriyorum.kontaktörlerin 13-14 nolu uçlarının yanyana ya da arka arkaya olması farketmez.farklı kombinasyonlar olabilir önemli değil.
mkş nin yardımcı kontakları normalde hepsi vidalıdır.vida gevşetilip kablo içine yerleştirilir ve tekrar vida sıkılır.sizinkinde vidalar muhtemelen kaybolmuştur.uygun bir vida varsa vida ile sıkıştırmanızı tavsiye ederim.elle sıkıştırdığınızda çalışır ama atıyorum bi arıza esnasında ya da pano içinde siz biseylerle ugrasırken yerinden cıkıp size temas edebilir ve carpabilir.eger vida falan da yoksa diğer mkş ler için aldığınız yardımcı kontaklardan alıp kullanabilirsniz.
butonlar basçek butonları,butona bir kere basmanız yeterli olacaktır.bağlı olduğu motorun kontaktörünün yardımcı kontağı ile mühürleme yapıldığı için motor çalışmaya devam edecektir.
kontrol devresinin tamamı 220 V ile çalışıyor.panoya gelen ana kablo ilk şaltere girdiği noktadan tek fazı alıp kullanabilirsiniz.nötr için de aynı şekilde.
3 A lik sigortanın sorun olacağını zannetmiyorum .bu kontrol devresi o kadar akım çekmez ama kesin emin olmak için devreyi çalıştırmak gerekir.
Kolay gelsin hocam iyi çalışmalar.