Yangin aninda sprinkler haric diger motorlari durdurmaz isen zaten 225kVA jenerator yetmiyor. Yangin motorundan kastin galiba sprinklerlerin motoru.
Cozum:
1- yangin sinyalini aldiginda sprinkler motoru haric diger motorlari durdurman gerek.