Arkadaşlar merhaba,

Benim şöyle bir problemim var.

12 voltluk 2 adet seri bağlı akümüz var. Yani 24 volt'luk bir enerji. Benim yapmak istediğim şey ise akünün doluluk oranını bir PLC yardımıyla ölçmek. Bunu da PLC'nin 0-10 volt analog girişinden yapıyorum.

Akü tam dolu iken 25,20 Volt veriyor. Ben bu voltajı potans yardımı ile 10 volta düşürebiliyorum.
Akü tam dolu iken 25,20 Volt - potansta 10,00 Volt
Akü tam boş iken 23,40 Volt - potansta 9,28 Volt okuyorum.

10 volt ile 9,28 volt arasında bir skala yapmam gerekiyor. yani % yüzdelik dilimde bu da çok hassas olmuyor.
10 volt'ta % 100
9,28 volt'ta %1

İhtiyacım olan şey ise şu; mesela 25,20 voltta 10 volt, 9,28 voltta ise 0 volta yakın bir voltaj elde edebileceğimiz bir devre var mı veya yapılabilir mi? Opamp devrelerinin tam ters mantıkla çalıştığını düşünüyorum. Bu konuda bilgisi olan arkadaşlardan yardım bekliyorum.

Saygılarımla
 
Fark alıcı (differential) şekilde bağlı opamp ile yapılır.
Eksi girişe mesela 10V, artı girişe de Vakü/2 girip, sadece voltaj farkını yükselterek istediğinizi yapabilirsiniz.
 
Sayın ismail hocam. Cevabınız için teşekkür ederim. Bahsetmiş olduğunuz devre ile ilgili bir çizim varmı
 
Size özel bir çizim olmasa da goggle görsellerde uygun şeyler var.
https://www.google.com.tr/search?q=...hUKEwjZv7nN46HJAhVE_ywKHeXiDB0QsAQIVQ#imgrc=_

Tek opamp ile de yapılabilir ama linearite veya hesap sıkıntısı olursa 8 bacak kasa da çiftli bir opamp kullanıp
İlkini differansiyel bağlayıp fark gerilimi elde edip, bunu da evirmeyen (non inverting) şekildeki ikinci opamp ile yükseltebilirsiniz.
Non inverting için aynı aramayı yapabilirsiniz.
Diff için direnç değerleri hepsi için aynı olarak 10K olabilir. Non inverting için 4 kat yükseltme yeterli.
 
Verdiğiniz bilgiler için teşekkür ederim hocam.
 
Mevcut bilgilerimi pekiştirmeamacıyla probleminizi çözmeye çalışacağım. Sonuç alırsam paylaşırım.
 
Mevcut bilgilerimi pekiştirmeamacıyla probleminizi çözmeye çalışacağım. Sonuç alırsam paylaşırım.
+ olarak plcnizin analog girişine uygulanacak olan 25,2 volt için 10 volt yerine 5 volt, 23,4 volt için ise 0 volt yapsak olur mu? bu şekilde daha kolay olacak. Gerilim 0-10 volt yerine 0-5 volt aralığında değişecek.
 
başka yontem kullan mesela şönt drenci akü boşken fazla akım çekecek şönt uçlarındakı değişimi okutarak akünun doluluk oranını tespıt edebılırsın kısa devre korumalı adaptorlerde bu yontem kullanılıyor
 
1 voltluk farkı akıma çevirt 4-20mA diye işlet! Her kafadan ayrı ses :).
 