24v DC Aktüatörlü Vana Kontrolü

3x2.5 kablo cekerek iki tane guc kaynagi baglarsiniz. Biri arti 24 diyeri eksi 24. Bolelikle noturu ortak diyer iki kablo ilede iki guc kaynagini anahtarlama yaparsiniz.

Kablolar 2x2.5 olarak çekilmiş. 20 civarı vana var ve herbirine yeniden 3x2.5 kablo çekmek epey maliyetli olur.
Aslında 2 tane güç kaynağı bağlayıp nötrlerini toprağa gömmeyi düşündüm ama o zaman da verimli çalışmıyorlarmış.


Darbe akım anahtarı ile nasıl yapılabilir?
 
Darbe akım anahtarı ile 2x2.5 kablo ile yapılabilir.

Arkadasin problemi hem guc kaynagina 220 tasiyacak hemde atri eksi yon degistirecek. 2x2.5 kablo ile mumkun gorunmuyor. Eger mumkun ise bende ogrenmek isterim. Biraz acarmisiniz.
 
Birde şunu söyliyim iki kablo ile röleyi enerjilendir.

Rölenin nc sı eksiyi versin no ğı artıyı versin tek yapman gereken motoru switch yolu ile durdurmak kolay gelsin.
 
soru tam anlasilmadi galiba

guc kaynagi merkezde olunca 2 tel vasitasiyla ac kapat yapabilir ancak gerilim dusumu sorunu var.

guc kaynagini vana yanina koyarsa
2 telden sadece 220v gonderebiliyor ancak merkezden acmayi yapsada kapatmayi yapamiyor cunku 3. bir tel lazim
kablo 2 telli oldugu icin mevcut imkanlarla sorunu nasil cozeriz diyor.

3 telli kablosu olsa guc kaynagini ve roleyi vana yanina koyar
2 telden 220v guckaynagina besleme ceker
3. son telden ac kapat isareti gonderirdi.

2 telle sorun buyuk gibi.

vananin yanina 220ac/24vdc guc kaynagini koyabilir merkezden gelen 2 telle bunlari beslersin
24vdc bir tanede batarya koyarak 2 kontakli role uzerinden vanayi ac kapat yapabilirsin
merkezden 220 gidiyorsa role ceker 24v ile vana acilir.
merkezden 220 gitmiyorsa role birakir 24 v bataryadan vanayi kapatir.

ihtiyacin olan 24v batarya ve sarj unitesi

Egypt durum aynen dediğin gibi. Aküleri araştırdım ama 24v akü bulamadım. kuru aküler 12v. 2 tanesini seri bağlamak gerekecek. Peki mesela DC/DC regülatör ile 48 voltu 36 volta dönüştürüp 1500m öteden 24v alsam sağlıklı olur mu? Her bir vana için ayrı ayrı gerilim düşümü hesabı yapıp ayrı regülatörler kullanmam gerekecek. Gerilim dalgalanmalarından dolayı aktüatörün bozulmasından korkuyorum.
 
Böyle yaparsan olacağını düşünüyorum.

59G6PM.jpg
 
veysel bey butona bastiginizda vana aciyor peki nasil geri kapatiyor vana kendisini ? 24vdc uclari yer nasil degistirdiniz acaba ben anlamadim cizimden ?

ayrica cizimdeki duruma gore bu implus role gorevinide yapamaz
zira siz butondan elinizi ceker cekmez lamba sonecektir.
 
Son düzenleme:
hgz merkezdeki dc guc kaynagini su sekilde yapabilirsin
kademeli trafo sonrasi kopru diyot kondansator kullanarak dc volt elde edersin
gerilim dusumu hesabini yapar bir deneme ilede dogrulugunu gorursun
mesala 10 v dusuyor
kademelei trafonun girisinden veya cikisindan kademeyi bir uste bir alta getirerek
1500mt uzaklikdaki ilk vanada 24vdc gorunceye kadar ayarlarsin yukseltirsin.
trafo donusturme orani nekadar buyukse voltajinda okadar stabildir.
kademeli trafo ile 24+10=34vdc elde eder gonderirsin vanalarin yaninda varistor kullanarak herhangi bir gerilim artisinda merkezdeki sigortayi attirirsin
yine dc guckaynagi cikisinada varistor koyarak voltajin fazla yukselmesinin onune gecersin
 
Merkezde darbe akım butonunun konumunu bilirsem sorun çözülür. Yani butona bastığımda açılır veya kapanır ama o an açılıyor mu yoksa kapanıyor mu bilemem.
 
yukaridaki implus cizimi yanlistir
yukardaki cizime gore butona bastiginizda vana diyelimki acar butonu biraktiginizda vana oldugu yerde kalir.

bir diyer deyisle

butona bastiginizda lambalar yanar biraktiginizda soner

1. bastiginizda yanmasi ikinci bastiginizda sonmesi icin rolenin 1 nolu ucunun buton oncesinden alinmasi gerekir.
 
yukaridaki implus cizimi yanlistir
yukardaki cizime gore butona bastiginizda vana diyelimki acar butonu biraktiginizda vana oldugu yerde kalir.

bir diyer deyisle

butona bastiginizda lambalar yanar biraktiginizda soner

1. bastiginizda yanmasi ikinci bastiginizda sonmesi icin rolenin 1 nolu ucunun buton oncesinden alinmasi gerekir.
Butonda eli basılı kalacak taki motor kapanana yada açana kadar tabi motora switch eklemesi gerekecek.Olmaz mı?
 