valf, kontaktör, role vb.indüktif yüklerin bir sürü çeşidi var boy ve ebat olarak. herbirininde farklı öz dirençleri ( ohm)var.farklı ohmajları olduğu için farklı akım çekerler.kullanacağınız valf,kontaktör,röle gibi elemanların bobin ohmajını ölçüp ohm kanunu I=V/R formülünü kullanarak kullanacağınız malzemenin akımını bulabilirsiniz.herbirinin akımını ayrı ayrı bulup bulduğunuz akımları toplayıp çıkan değere yakın sigorta kullanabilirsiniz.