250 kw 3000 d-dk motor koruması

Arkadaşım rotor mekaniki zorlanmaya maruz kalmış. Bence rotoru çok dikkatlice incele. Saç pakette veya kısadevre çubuklarında yamulma varmı buna bak. İki defa bobinaj yaptırdığımız motorun sorunu rotor saç paketinin birbirinden ayrılıp kısadevre çubuklarını kestiğini gördük. İlk monte edildiğinde normal çalışıyordu ama ısı ve üzerindeki elektrik yükü sebebiyle motor sargılarını yakıyordu.
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
eğer motor nominal akımı 240A ise, invertör(sürücü)un aşırı akımda
termik açması için motor nominal akımının %20sine yani,
aşırı akım parametresi 290A olarak ayarlanması gerekmiyor mu?
çünkü motor nominal akımı 240A ise, rulman dağılmasından 430A olma olasılığı yok.
ancak aşırı sıcaklıktan motoru yakar.
 
önerileriniz için teşekkürler arkadaşlar,hepsini dikkate alacağım ve daha fazla sorun yaşamadan daha çok önleyici faaliyetleri devreye almam gerekli.
 