2500 A masterpact ayarları

Katılım
27 Ağu 2011
Mesajlar
23
Puanları
1
IR:?
TR(S):?
(OSD)XIR:?

NE DEMEK NE ANLAMA GELİYOR NASIL AYARLAMA YAPABİLİRİZ. ( schneider masterpact NW25 H1

dağıtım panomuzda 3 adet 2500 A çıkış şalterimiz var 1100 A yüke gelmeden bile açıyor. açtığı andaki yükü gözlemleyemedik.

mevcut ayarlar ır:8 xır :2
 
Üzerinde dijital Ekran var kesme akımını göstermiyor mu? Göstermiyor ya da düşük bir akıma ayarlı ise kullanım kılavuzundan ayarının nasıl yapılacağına bir bakın. 2500 A e ayarlı ve genede atıyorsa arızalanmıştır. Açıp bir içine bakın belki fazlar kısa devre oluyordur kesicinin içinde ve bundan dolayı tek bir girişten 2 faz girmiş gibi davranıp akım x2 olur ve bu durumda sigortanın atması doğaldır.
 
masterpact arızalı değil sadece küçük bir ayar yapılılması lazım değerleri yükselttim şu an bir açma söz konusu değil ama

ır:
tr(s):
xır:

ne anlama geliyor
 
Ir: uzun ya da kısa açma eşik akımı
tr(s): Açma süresi (trip time)
Xır dediğiniz X/R olmalı bu bir orandır kısa devre hesaplamalarında kullanılıyor.
Kılavuzunda yazmıyor mu terimler?
 
Son düzenleme:
Ekli dokümandan yararlanabilirsiniz.
 

Ekli dosyalar

  • NT_NW_genel_katalog.rar
    1.2 MB · Görüntüleme: 62

Forum istatistikleri

Konular
129,880
Mesajlar
930,991
Kullanıcılar
452,753
Son üye
Emrecannnn

Yeni konular

Geri
Üst