2500W 3 farklı odaya takınca sayaçtaki sigorta atıyor

Birde bizde eskiden kalma alışkanlık var 380V/220V diyoruz ama sistem artık 400V/230V.

Trafo çıkışı.
 

Ekli dosyalar

  • 9bcc1430adc11a5_ek.pdf
    2.8 MB · Görüntüleme: 1
Çok çok eski ama günümüzdekilerin pek çoğundan kaliteli hala aktif calısabildiğine göre.. Bu tarz ürünlerde girişler sol üstten, çıkışlar ürünün sağ bölümünün altından oluyor( Kapalı blok gibi görünen yer). Daha enteresan dizayn da görmüştüm. Aynı formda fakat sigortayı kurmak için üzerinde bar yerine 1.5 cm mandal var. Mandalin alt ucunu sağa/sola yatırarak aktif, deaktif ediliyor. Enteresan ama binayla yaşıt cihazlar ki en az 25 senelik.
 
Çok çok eski ama günümüzdekilerin pek çoğundan kaliteli hala aktif calısabildiğine göre.. Bu tarz ürünlerde girişler sol üstten, çıkışlar ürünün sağ bölümünün altından oluyor( Kapalı blok gibi görünen yer). Daha enteresan dizayn da görmüştüm. Aynı formda fakat sigortayı kurmak için üzerinde bar yerine 1.5 cm mandal var. Mandalin alt ucunu sağa/sola yatırarak aktif, deaktif ediliyor. Enteresan ama binayla yaşıt cihazlar ki en az 25 senelik.
Kesin demir perde ülkelerinden kalmadır. 90 lı yıllarda bloğun yıkılması ile acayip ürünler Avrupa ülkelerine akın etmişti. Hala özlemle yad ederim. Hatta yadeller...
 