250kW lık motor yıldızdan üçgene geçince 1000A lik tmş atıyor neden?

Arkadaşlar sorun çözüldü ilk kalkınma anında yıldızda 650 a çekiyor 45 sn sonra 55 a oluyor sonra üçgene geçirince bianda 1700 a oluyor daha sonra 350 a oluyor sisteme sırayla 550kwlık yük bağlanınca hiçbir sıkıntı kalmıyor garanti olsun die zaman ayarını 50 sn yaptım 20 sefer devreye soktuk çıkardık sorun ortadan kalktı verdiğiniz cevaplara teşekkür eder başka bir konuda görüşmek sağlıcakla kalın...
 
maliyet açısında çok masraflı oluyo müşterinin bütçesine göre hareket ediyoruz...
 
tş nin ayarlarını bir kontrol ediniz geçiş süresinede bir bakınız
 