işyerime 250 wattlık metal halide spotlardan taktırmayı düşünüyrum ama gelecek fatura hakkında bir fikrim yok. Hesaplamayı nasıl yapabilirim? Ya da 250'lik spotlar 1 saatte ne kadar sarfiyat yapar? Ytl cinsinden. Kw birim ifyatı 0,145 ytl olması lazım. Teşekkürler
 
Sayın Bakanım;
250W'lık dört spot lamba bir saatte 1 kWh yakar.
kWh'i 0,145ytl ise dört spot lamba bir saatte 0,145ytl yakar.
Bilginize...
 
arkadaşlar bende 30 adet 400wat metelhalide var 3.6 amper çekiyo kondostör taksam kaçlık takmamlazım tektek takmak ıstıyorum yardımcı olursanız sevinırım
otomasyon
 
meteriz eğer bir ampülün 3.6 amper çekiyorsa;
400/220=1.81 a aktif akım 1.8/3.6= 0.5 senin cos fi= 0.5 miş demekki 400w ile tan fi yi çarparsan 666.6 var reaktif güç çekiyor bir lamban biraz çok ama dediğin değerlere göre böyle çıkıyor. Q=v.ı=v.v.y=v.v.2.pi.f.c burdan;
c=Q/v.v.2.pi.f buradan 666.6/2.3.14.50.220.220=40 mikro farad gibi bişey çıkıyor
 
Sitem mi 3.6 a çekiyor lamba mı anlamadım eğer lambanın bir tanesi ise ölçü aletinde yanlışlık var eğer komple lambalar ise yanlışlık var bence bir kez daha ölçüm yap
 
arkadaşlar metal halide lambaların cos q ları çok kötüdür 0. 4 ile 0.5 gibi ayrıca bu tür lambalar enerji tüketimi olarak e sınıfı lambalardır elektriğin büyük bir kısmını ısı enerjisine çevirirler bu yüzden arkadaşın ölçümü doğrudur 3,6 ile 3,9 arası amper çekerler 250 lik metal halide lambalar ise 2,4 ile 2,8 arası amper çekerler
 
arkadaşlar metal halide lambaların cos q ları çok kötüdür 0. 4 ile 0.5 gibi ayrıca bu tür lambalar enerji tüketimi olarak e sınıfı lambalardır elektriğin büyük bir kısmını ısı enerjisine çevirirler bu yüzden arkadaşın ölçümü doğrudur 3,6 ile 3,9 arası amper çekerler 250 lik metal halide lambalar ise 2,4 ile 2,8 arası amper çekerler


Merhaba,

Teknik olarak bir düzeltme yapmak istiyorum. Metal Halide lambaların cosq değerleri düşük değildir ancak kullanılan balastın değeri çok düşüktür. Ayrıca bunların kalkış akımları ve kayıpları oldukça fazladır.

Aslında bu tip lambalarda her armatürde mutlaka bir kondansatör olması şarttır.

Dolayısıyla bu tip lambaların tüketeceği güç 4x250W olarak hesaplanması yanlıştır. Balast kayıplarından dolayı %30-%40 civarında bir kaybın dikkate alınması gerekir.

Metal Halide ve Sodyum Buharlı lambalarda elektronik balast kullanılması durumunda %30 oranına varan enerji tasarrufu yapılabilir. Üstelik bu sistemler gerilim ne olursa olsun lambaya sabit bir gerilim verir ve PF=0,99 olur. Üstelik bunların dim edilebilir versiyonları sayesinde belli bir saatten sonra enerji tasarruf modunda çalıştırılabilir.

Ancak maalesef henüz bu tür balastların fiyatları çok makul düzeylere inmedi. Ancak ilerde sistemler bu şekilde olacak..
 
Hakaneryurt bey
ekteki , 6 ad 1000w MH projektör kumanda panosu tekhat şemasında düzeltmem gereken nokta varmıdır. yardımlarınız lütfen. teşekkürler.
 

Ekli dosyalar

  • projektör diregi kumanda panosu.pdf
    66.3 KB · Görüntüleme: 29

Forum istatistikleri

Konular
130,073
Mesajlar
932,811
Kullanıcılar
453,073
Son üye
nailedidemkayginer@outloo

Yeni konular

Geri
Üst