Kontaktor birakmiyor...Aksine cekili kaldigi halde motora enerji gitmiyor..Bu panoyu yeni yaptirdim ve kumanda devresini bosta test ettigimde duzgun calisti...Bir de burasi libya, zaman rolesinden tutun da termige faz koruma rolesine kadar hep alisik olmadigim garip garip markalar var, kataloglari da italyanca...Ben de gecis zamanindan suphelenip bir suru denem yaptim ama sonuc ayni...Hatta motor sargi uclarinda bile kombonasyonlar denedim:)...Bir de santiye 170 kva lik jeneratorden beslendigi icin boylesi guclu bir motoru her canim cektiginde test edemiyorum...12 den vurmam gerek...Gerilim dusumu sorunumuz yok bosta 405 volt olcuyorum....saygilar
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
hicbirsey ' Alıntı:
Kontaktor birakmiyor...Aksine cekili kaldigi halde motora enerji gitmiyor..Bu panoyu yeni yaptirdim ve kumanda devresini bosta test ettigimde duzgun calisti...Bir de burasi libya, zaman rolesinden tutun da termige faz koruma rolesine kadar hep alisik olmadigim garip garip markalar var, kataloglari da italyanca...

Panoyu boşta denediğiniz bir zaman, üçgen kontaktörün çıkışlarını bir ölçün m-usta-fa'nın dediği gibi. (Gerekirse üçgen kontaktörün çıkışların lamba ile test edin kontakların geçirip geçirmediğini görmek için veya kontaktör çıkışındaki voltajı ölçün.)

Gurbette çalışması zordur. Allah kolaylıklar versin...
 
sigorta değeri düşük yıldızda akım çekmiyor üçgene geçtiğinde akım çekiyor ve sigorta atıyor.. eğer güç bağlantında bişey yoksa tabi .. !!
 
sigorta değeri düşük de değil ama genede atıyo büyük bile taktım aslında 63A gecikmeli
 
Bu tip sistem de yldız kontaktöründen gelen ucu motorun U1 U2 U3 uçlarına bağla. Eline bir faz kalemi veya ölçü aleti al. Ölçü aletinin bir ucunu motorun U1 ucuna dikkatli olarak tak, diğer  boşta kalan 3 uçtan teker teker uçlarına dokun hangisinde fz var ise onu U2 ye bağla , tekrar  aynı işi yap diğer çakışmayan fazı da bul ve bağla motor sigorta attırmadan çalışacaktır. Dikkatli ol yanın da bir kişi yardım ederse daha faydalı olur.
 
onlarıda yaptım ama nafile şayet uçlar ters olsa bu kez yolverici ile çalışmazdı uçlarda doğru
 
by teymen sorun bana kalırsa motorunun sargısında. neden dersen ,sargılarda bir zedelenme varsa ve sargının gövdeye temas hali bir miktar mesafe ile atıyorum 5 mm yakında gerçekleşiyorsa ölçü aleti ile baktığında veya seri lambayla denetlemende ortada bir sorun yokmuş gibi görülebilir. ne zaman ki motoru y-ü çalıştırdın akım yoğunluğu üçgene geçişle birlikte ani artarsa gövde ile arasında ark oluşarak kısa devre yaptırabilir ve sigortaları açar.
sürücüyle yolverirken sorun olmuyor demişsin tabi olmaz sürücüler bir anda motorlar yol vermez bu nedenle ani akım çekme olayı olmayacağı için sigorta açma veya sürücünün arızalanması gibi bir hadise hemen gerçekleşmez
 
by teğmen motor etiket değerlerine dikkatli baktınızmı ? bir motora yıldız üçgen yolvermek için. Şebeke gerilimi ile, motorun üçgen gerilimi eşit olması gerekir.
 
doangun ' Alıntı:
by teymen sorun bana kalırsa motorunun sargısında. neden dersen ,sargılarda bir zedelenme varsa ve sargının gövdeye temas hali bir miktar mesafe ile atıyorum 5 mm yakında gerçekleşiyorsa ölçü aleti ile baktığında veya seri lambayla denetlemende ortada bir sorun yokmuş gibi görülebilir. ne zaman ki motoru y-ü çalıştırdın akım yoğunluğu üçgene geçişle birlikte ani artarsa gövde ile arasında ark oluşarak kısa devre yaptırabilir ve sigortaları açar.
sürücüyle yolverirken sorun olmuyor demişsin tabi olmaz sürücüler bir anda motorlar yol vermez bu nedenle ani akım çekme olayı olmayacağı için sigorta açma veya sürücünün arızalanması gibi bir hadise hemen gerçekleşmez

benim de hem fikir olduğum noktalardan biri de bu
bi kere daaha başıma geldi işyerinde kimseyi inandıramadım ne zaman ki bobinajcıda meger vurduk o zaman belli oldu
buda aynı konuya benzer bi olay içermekte
 
buna benzer bi olay başıma gelmişti.....pano boşta ve başka bir motorla gayet güzel çalışıyordu ama asıl motorla gümletyordu...bütün parametreleri gözden geçirdim ama bisorun bulamadım...herşey normal....en sonunda motor üzerindeki klemensin kendi içinde kısa devreli olduğunu ölçtüm:)).....klemensi değiştirdim herşey normal........kolay gelsin
 

Forum istatistikleri