3(1×240)+120 kablo gerilim ve akım kapasitesi

Çekeceğim kablo öznur marka sitesinde isaretledigim bölge üçgen 605 yan yana 780 A taşımaktadır yazıyor
 

Ekli dosyalar

  • Screenshot_20220801-095815_Chrome.jpg
    129 KB · Görüntüleme: 17
teşekkürler aslında akım olarak kurtarıyor olarak görüyorum voltaj düşümünü hesapladığım (0.0124*240kw*220m)/240 mm2) = 2,72 çıkmakta tesisimizde trafo var araştırdığımda trafo olduğunda %5 olarak tolerans payı var diyorlar

Bir problem çıkar mı bu durumlara göre emin değilim.
 
Hiç kimse aliminyum havai hat düşünmemiş. Hesabını yapmadım ama ikili bir havai aliminyum hat gerilim düşümü ve akim taşıma kapasitesini kurtarır mı acaba ?
 