Cevaplara baktıktan sonra bu yazıyı yazma ihtiyacı duydum.
3,7 kw'lık motorun In yani nominal akımı nedir ona bakın.
Bundan sonra kullanacağınız inverterin ne kadar yükleme yapabileceğinizi bakın.
Ben size örnek vereyim Schneider
ABB Siemens Omron(Yaskawa) hepsi aşağı yukarı %150 yüklenmeye izin verir. Farkında isen Delta'yı bu gruba katmıyorum çünkü inverter kalitesi olarak bu ürünler ile Delta inverterleri kıyaslayamazsın çünkü o zaman elma ile armut kıyaslama olur. Örnek olsun diye veriyorum.
Mitsubishi 3,7 kw'lık inverter 9,5 A ağır şartı destekler,bunun yanında 60 saniye %150 3 sn'de %200 yüklenebilirsin. Motorun etiket akımına bakarak 3,7 kw kurtarıp kurtarmadığına karar verebilirsin.
Uzun lafın kısası HESABINIZI AKIMA GÖRE YAPIN GÜCE GÖRE DEĞİL.
Not:Tüm ürünleri deneyen biri olarak inverter'de Mitsubishi ürünlerini denemeni tavsiye ederim.